Resultados 1 al 17 de 17
- 03/08/2006, 22:12 #1Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
PÉRDIDA DE CARGA APROXIMADA ??
Alguien me podía decir aproximadamente la pérdida de carga que producen las placas y el acumulador ??
Lo he encontrado en un catálogo técnico pero al pasarlo a metros me da :
-pérdida de las placas 15 mbar = 153 m
-pérdida acumulador 300 hPa = 3 m
supongo que estará mal......??
-
- 04/08/2006, 19:25 #2Forero
- Fecha de ingreso
- may 2006
- Ubicación
- Alcalá de Henares
- Mensajes
- 68
1 mbar = 10 mm.c.a. ==> 15 mbar = 150 mm.c.a.
300 hPa? 100 kPa = 1 bar = 10 m.c.a. ==> 300 kPa = 30 m.c.a.
- 04/08/2006, 22:11 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
15 mbar = 15000 bar = 15000 x 100000 Pa = 1500000000/(densidad x gravedad) = 150 m.c.agua
300 hPa = 30000 Pa = 30000 / (densidad x gravedad) = 3 m.c.a
a mi me da eso....
de todas maneras lo revisaré
- 05/08/2006, 10:10 #4Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
ok solucionado :oops:
15 mbar = 0.153 m.c.a
:wink:
- 07/08/2006, 13:13 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Mensajes
- 33
No todos los fabricantes suministran la perdida de carga en el serpentin del acumulador, alguien me puede dar unos números de referencia??
muchas gracias
por cierto 3 m.c.a. de perdida, no es una barbaridad?
- 07/08/2006, 13:32 #6Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
mira en www.salvadorescoda.com o en baix-roca.com
allí hay catálogos técnicos...yo lo he sacado de ahí
- 31/08/2006, 13:28 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Coruña
- Mensajes
- 63
peridas de carga de la instalacion
Hola
Siguiendo con el tema de perdidas de carga.
Leyendo un proyecto que me baje del area de descargas dice:
"-La perdida de carga por metro lineal de tubo no debe superar los 40 mmca.
-La perdida total de carga en el circuito principal no ha de superar los 7mca."
Hasta que punto esto es verdad y si es asi sabeis de algun reaglamento donde venga especificado.?
Gracias y un saludo a todos
- 31/08/2006, 17:05 #8Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Si bien es habitual limitar la pérdida de carga para reducir la potencia del bombeo, que en instalaciones importates es crítico dado que supone un porcentaje importante del coste de explotación, para instalaciones medianas y pequeñas me parece más lógico poner límites a la velocidad.
Al hilo de lo comentado he revisado un proyecto pequeño, y he visto que para determinados consumos, en algunos ramales se tenían pérdidas de 80 mmca y velocidades adecuadas. Si la longitud del tramo es pequeña, no se justifica economicamente elevar el diámetro.
Respecto a limitar la pérdida de carga total, es dificil, dado que cada circuito tiene distintos condicionantes.
El documento de fontanería del código técnico CTE HS 4 limita la velocidad. Yo empleo los límites 0,5 - 2 m/s con una velocidad de diseño de 0,8 m/s.
- 01/09/2006, 10:48 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Coruña
- Mensajes
- 63
Gracias Bruno
- 15/09/2006, 13:25 #10Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Mensajes
- 265
Hola. Me ha resultado complicado encontrar los valores de pérdida de carga en el intercambiador cuando es interno al acumulador (tipo serpentin). Los fabricantes no los dan en sus catalogos. Y es raro porque en instalaciones no muy grandes la pérdida de carga en el sistema de intercambio es un porcentaje muy elevado de la perdida total. El caso es que a mi 3 mca me parece mucho, ese es un valor es propio de intercambiadores de placas. Al final he visto en un catalogo que para un tamaño de interacumualdor de 500 litros la perdida de carga en el serpentin varia entre 0,48 mca para 4 l/min (caudal propio para una instalación pequeña de 2 baterías en paralelo)y 3 mca para 12 l/min. Es decir que si tomamos siempre los 3mca o valores de ese orden la bomba puede estar sobredimensionada.
- 19/09/2006, 10:47 #11Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2006
- Ubicación
- Pontevedra
- Mensajes
- 72
Hola Paula.
Podías decirme en que catálogo encontraste esas pérdidas de carga? Es que por mucho que busco no encuentro pérdidas de carga para acumuladores con interrcambiador interno.
Gracias. Un saludo
- 19/09/2006, 12:05 #12Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Mensajes
- 265
Salvador Escoda da los valores para sus acumuladores Stiebel Eltron = 20 h Pa para caudales del orden de 1 m^3/h. Thermomax también he visto que los facilita (ww.solarthermal.com). Aunque lo mejor es pregundar directamente al fabricante por el interacumualdor que te interesa. Un saludo.
- 19/09/2006, 13:30 #13Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Mensajes
- 265
Hola otra vez Kharkas. Mucha más y mejor información es la que da Lapesa en sus catálogos técnicos. www.lapesa.com.
- 19/09/2006, 19:02 #14Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Mensajes
- 7
Paula75,la direccion correcta es www.lapesa.es :wink:
- 19/09/2006, 19:21 #15Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Mensajes
- 265
Creo que abre la misma página, direcciona de una a otra
- 20/09/2006, 19:27 #16Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2006
- Ubicación
- Pontevedra
- Mensajes
- 72
Gracias Paula. Los catálogos técnicos de Lapesa son buenísimos.
Es que parece mentira que los distribuidores que te los van vender te dicen que no las tienen.
Un saludo
- 20/09/2006, 19:37 #17Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2006
- Ubicación
- Pontevedra
- Mensajes
- 72
Por lo que veo son pérdidas muy pequeñas. Si te vas a un depósito de 500 litros para un caudal de dos mil litros hora tienes 500 mmca.
Y para una instalación pequeña de digamos 3000 litros/hora no es muy poca pérdida de carga 75mmca (realizando una aproximación lineal, en la gráfica aún es menos).
Saludos a todos