Un acumulador con serpertin es un acumulador con intercambiador interior, verdad?
Y como se mide la potencia del intercambiador interior en W?5ir
-
- 31/07/2006, 18:23 #2Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 56
Partiendo de la formula para determinar las necesidades termicas;
Q= m.ce.Ta
Q= necesidades termicas
m= masa de agua
ce=calor especifico del agua
Ta=salto termico.
Por ejemplo partiendo del mes , en el que la temperatura del agua de red es mas baja, caso de Baleares 8º (Enero), suponiendo que el acumulador es de 1000 litros y que la temperatura que queremos alcanzar son 60º, y sabiendo que 860 Kcal=1Kw, aplicamos la formula:
Q=1000*1*52=52000/860= Potencia de la resistencia 60Kw.