    Predeterminado Dudas Intercambiador

    Un acumulador con serpertin es un acumulador con intercambiador interior, verdad?
    Y como se mide la potencia del intercambiador interior en W?
    5ir

  2. #2
    brosinol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    56

    Predeterminado

    Partiendo de la formula para determinar las necesidades termicas;

    Q= m.ce.Ta

    Q= necesidades termicas
    m= masa de agua
    ce=calor especifico del agua
    Ta=salto termico.

    Por ejemplo partiendo del mes , en el que la temperatura del agua de red es mas baja, caso de Baleares 8º (Enero), suponiendo que el acumulador es de 1000 litros y que la temperatura que queremos alcanzar son 60º, y sabiendo que 860 Kcal=1Kw, aplicamos la formula:

    Q=1000*1*52=52000/860= Potencia de la resistencia 60Kw.