Resultados 1 al 11 de 11
  1. #1
    orsapo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    manresa
    Mensajes
    12

    Predeterminado Problema bomba primario 102m2 tubos de vacio

    Hola a todos,

    Os explico:

    - 100 m2 tubos de vacio (dimensionado de tubos primario en principio correcto y bancadas correcto)

    - bomba primario "cañon" de 30 m.c.a. i 4 kw.

    Instalacion primario a 4 bares, cuando enciendo bomba la presion a la aspiracion baja a 1 bar y a la impulsion sube a 4'5 bar, o sea la bomba casi no tira y solamente puedo mover 14 l/m !!! cuando al menos necesito 50 l/m

    He mirado filtros, cambiado bomba menos potente, purgado bancada por bancada, purgado bomba, valvulas de equilibrado totalmente abiertas, etc....

    Hay un intercambiador de placas sedicl UFP 32/9H de 55 kw de potencia de 5 placas, podria ser que tuviera mucha perdida de carga con solo 5 placas?

    A alguien le ha ocurrido algo semejante?

    Gracias y saludos,

  2. #2
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    274

    Predeterminado Respuesta: Problema bomba primario 102m2 tubos de vacio

    Hola arsapo, son heat pipe o circulación directa?

    Saludos.
    https://solarinstruments.blogspot.com
    google.com/+PacoGonzález_en_Google

    El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    274

    Predeterminado Respuesta: Problema bomba primario 102m2 tubos de vacio

    Perdona, lo anterior era demasiado escueto; te aclaro: los colect. de tubo de vacío por circulación directa suelen tener mucha pérdida de carga (y tu tienes mucha superficie) y los heat pipe muy poquita.
    Si son los primeros y además tienes algunas hilera en serie,...apaga y vamonos.
    Se me ocurre también que puedas tener aire en los conductos.
    Suerte.

    Saludos.
    https://solarinstruments.blogspot.com
    google.com/+PacoGonzález_en_Google

    El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.

  4. #4
    orsapo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    manresa
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: Problema bomba primario 102m2 tubos de vacio

    Gracias por la respuesta,

    salud

  5. #5
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: Problema bomba primario 102m2 tubos de vacio

    los colect. de tubo de vacío por circulación directa suelen tener mucha pérdida de carga (y tu tienes mucha superficie) y los heat pipe muy poquita.
    Los de circulación directa no tienen mucha pérdida de carga, no mucho más que las placas planas.

    50 l/min = 3000 l/h

    3000/100 = 30 l/h·m2

    ... en tubo de vacío el caudal tiene que ser superior, alrededor de los 60 l/(h·m2) ya que el agua se calienta mucho.

    ¿Para 3000 l/h de diseño, le has metido una bomba de 30 mca?, me parece una barbaridad.

    ¿Podrías indicar dimensiones tuberías?

    Creo igualmente que te has quedado un poco corto con el intercambiador, debes dimensionarlo para una diferencia de temperaturas entre primario y secundario de 5 a 6ºC, por el contrario tiene muy poco rendimiento. 45-25 primario a 40-20 secundario, te vsalen muchas más placas, pero la instalación lo agradece. Ya sé que no era el tema pero te lo comento para otras ocasiones.... hablando de intercambiador, ¿lo has limpiado?, puede que se haya taponado de virtutas.

    Si la instalación es en BCN me acerco y lo miramos, sin compromiso, claro.

    Saludos!

  6. #6
    orsapo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    manresa
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: Problema bomba primario 102m2 tubos de vacio

    Es una instalacion que no estaba en funcionamiento desde hace 2 años y ahora intentamos remediarlo....

    El diametro de tubos: 42 mm (principal); 28 mm (ramales) i 15 mm!!!! (entre placas) ..... 9-12 placas en serie....para un total de 5 paralelos (9+12+9+12+9)

    Tengo que mirar tema virutas en intercambiador, nos hemos encontrado bastantes virutas en el filtro.

    El numero de placas en un intercambiador, afecta a su perdida de carga?

    salut para todos,

  7. #7
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: Problema bomba primario 102m2 tubos de vacio

    9-12 placas en serie!!! ...¿de qué marca, y modelo?

    Cuando elijes un intercambiador tienes que tener en cuenta su pérdida de carga, te viene en las características técnicas. Normalmente, ésta depende del nº de pasos y del caudal. A más pasos más recorrido, el nº de placas no influye para un mismo caudal, ya que éstas están en paralelo.

  8. #8
    Pillo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    64

    Predeterminado Respuesta: Problema bomba primario 102m2 tubos de vacio

    El problema está claro: En una batería de 12 colectores de 1,96 m2 (100m2/51 colectores) conectados en serie a un caudal de 60 l/h.m2, aunque aún puede ser mayor según el colector, da como resultado un ramal a 1411 l/h. Si calculamos diámetro interior mínimo aprox necesitamos una 28x1mm y tenemos una 15mm.......... el fluido circula por el colector a 0,000....m/s

    Saludos.

  9. #9
    Pillo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    64

    Predeterminado Respuesta: Problema bomba primario 102m2 tubos de vacio

    Además, las tomas de los colectores del mercado suelen ser a 22mm por lo que baterías de más de 6 unidades es lo máximo que podrías poner en tu caso con el caudal que estamos utilizando.

  10. #10
    orsapo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    manresa
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: Problema bomba primario 102m2 tubos de vacio

    Parece q hemos encontrado problema, y todos teneis razon ....

    Aislamos el interc. y no hubo parcticamente direfencia en el caudal.

    Las placas no tienen marca !!!! son italianas con circulacion directa, pero con una salvedad: disponen de seis tubos pero en realidad cada dos tubos es un circuito, lo que significa que en cada placa existen tres sifones bestiales de 7 mm de diametro....

    Anteriormente me he explicado mal en relacion a las series:

    hay tres paralelos de tres placas en serie en unos ramales y cuatro paralelos de dos placas en otros ramales.

    gracias a todos, creemos que el problema es que puede haber mucho aire en algunas placas y por donde no circula liquido, y que el poco caudal que circula lo hace por las placas en las que no hay tanto aire...

    salud,

  11. #11
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    274

    Predeterminado Respuesta: Problema bomba primario 102m2 tubos de vacio

    Gracias por con contarnos el desenlace.

    Saludos
    https://solarinstruments.blogspot.com
    google.com/+PacoGonzález_en_Google

    El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47