Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    PALMAL está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    3

    Predeterminado Cálculo caldera para ACS sistema de apoyo

    Buenas, resulta que estoy calculando el sistema de apoyo para mi instalación de solar de proyecto final de carrera y he obtenido un volumen de acumulación de la caldera (2000 litros) mayor que el volumen de acumulación obtenido con el f-char (1500) esto no es posible verdad? No he utilizado simultaneidades puesto que es una fábrica y en el momento que se acabe el turno de trabajo las 20 duchas que posee mi nave se van a utilizar.
    El tiempo de demanda punta utilizado ha sido de 15 minutos. No se, me podeis ayudar a aclararme es que veo que no termino...

    Gracias!

  2. #2
    GrupoMarca está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    cambrils
    Mensajes
    106

    Predeterminado Respuesta: Cálculo caldera para ACS sistema de apoyo

    Necesitas saber cuantas duchas hay, los litros minuto de cada ducha y el tiempo. Multiplicando esto sabes el volumen que necesitas

  3. #3
    yngwiedavid está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    143

    Predeterminado Respuesta: Cálculo caldera para ACS sistema de apoyo

    Una ducha tiene de caudal 0,2 litros segundo, asi puedes hacer el calculo

    Un SAludo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47