    Buenas tardes,

    Estoy realizando mi proyecto final de carrera y tengo una duda sobre el intercambiador de calor. Antes os pongo algunos datos:

    319,2 m cuadrados, 120 placas, 20000L de acumulación

    La potencia del intercambiador debería ser como mínimo P=500xS=159,6 kw. Por el fabricante que he escogido, tengo un intercambiador de 190000 kcal/h, unos 220 kw. Mi pregunta es, si quiero conseguir el agua sanitaria a 45ºC:

    1.- ¿Qué caudal debería poner en ambos circuitos?
    2.-¿Qué temperaturas debería poner?

    Yo he seleccionado 19000l/h para el primario ( 158 l/h por panel, que esta dentro del margen del fabricante) y 17272l para el secundario. Las temperaturas serían 60º y 49º para el primario,y 50º y 45º para el secundario. ¿Está este cálculo bien hecho y dentro de lo lógico?

    3.- Con estos datos, ¿cómo puedo saber las pérdidas de carga del intercambiador?

  2. #2
    Zaratustra está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Mensajes
    2

    Predeterminado

    Perdon, en el circuito secundario las temperaturas son 54 y 45 grados.

    Gracias.