Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    masnovet está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2009
    Ubicación
    cinctorres
    Mensajes
    2

    Predeterminado problema instalacion solar termica

    Vamos a ver, mi problema es que desde hace un par de dias, la presion del circuito primario me ha aumentado hasta los 4,5 bares cuando siempre estaba por los 2 o 2,5 bares, sospecho que dicha sobrepresion es causada por una fuga en el sepentin del acumulador ya que he revisado la instalacion y no he encontrado nada anormal.
    La presion en el secundario es de 4,5 bares tambien pero no se como puedo verificar mis sospechas y de que modo solucionarlo.

  2. #2
    Avatar de Igor Kasatkin
    Igor Kasatkin está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Rusia
    Mensajes
    392

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar termica

    Vaciar el circuito primario, despues o desmontar la capa y aislamiento del acumulador sacar el intercambiador y con agua de red o con compresor probarlo. O segun del orden de distribucion del llave cerrar los de la ida al intercambiador y despues de la llave para vaciar y llenar el circuito primario al retorno, y abrirla si va el agua repara el intercambiador. Si inposible reparar pones el nuevo.

  3. #3
    Avatar de instalador
    instalador está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    Cantabria
    Mensajes
    18

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar termica

    si hay una fuga en el serpentin, tendras agua de red en el primario, por lo que si cierras la entrada de agua a la casa, y abres un grifo, la presion en el circuito primario se bajara.
    pero creo que es mas facil que hayas instalado un llenado automatico o una llave y este en mal estado. yo esto nunca lo aconsejo

  4. #4
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar termica

    Las posibles causas son:

    - Fuga en la válvula de llenado provocada por un mal funcionamiento de la misma o suciedad que impide que cierre (la presión aumentaría en frío y en caliente)

    - Intercambiador perforado (la presión aumentaria en frío y en caliente)

    - Vaso de expansión sin nitrógeno o con la membrana picada: Pincha el obús y mira a ver si sale agua, si sale agua está rota la membrana. Si no, alivia el exceso de presión y llena la instalación a 1,5 bar. Si la presión aumenta en frío, hay comunicación entre primario y secundario, si la presión se mantiene en frío pero al calentar el circuito aumenta bruscamente, el vaso de expansión ha perdido el gas.

    Ahora no se me ocurre nada más...

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47