    Predeterminado Bomba circuito secundario

    Hola compañeros foreros.

    Tengo una duda a la hora de calcular el bombeo para un sistema secundario. Es un sistema distribuido con una caldera en cada vivienda.

    En fin, tenemos el sistema solar que llega a un acumulador de inercia (hasta aquí todo bien) .

    Desde el interacumulador; sale agua precalentada a un intercambiador de calor en cada una de las viviendas (tal y como os muestro en el equema guarreras que os he adjuntado). Mi pregunta es si hay que hacer el cálculo de la bomba sumando la pérdida de carga de todos los intercambiadores de calor.

    De ser así la pérdida de carga que se obtiene es....... BRUTAL

    Si no estoy en lo correcto, me gustaría que me lo dijerais, y si lo estoy también jejeje.

    Un saludo
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  2. #2
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: Bomba circuito secundario

    hay que hacer el cálculo para el circuito más desfavorable, normalmente para el intercambiador más lejano.

    Para el caudal tendrás que escojer un coeficiente de simultaneidad, normalmente se utiliza para esta configuración, la misma simultaneidad que para alimentación de fontanería para un edificio de viviendas.

    El caudal instalado será 600-800 l/h x intercambiador x K, donde K es el coeficiente de simultaneidad calculado.

  3. #3
    benjipriest está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    34

    Predeterminado Respuesta: Bomba circuito secundario

    Muchas gracias xavimarin.

    Con esto lo tenemos "chupado" para calcularlo.

    Un saludo.

  4. #4
    benjipriest está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    34

    Predeterminado Respuesta: Bomba circuito secundario

    Perdonad........... una cosa que me acabo de percatar.

    Cuando dices.... El caudal instalado será 600-800 l/h x intercambiador x K, donde K es el coeficiente de simultaneidad calculado.

    lo de x intercambiador te refieres a multiplicarlo por el número de intercambiadores verdad?????

  5. #5
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: Bomba circuito secundario

    será de unos 600 a 800 l/h por intercambiador, es decir, por vivineda, multiplicado por el coeficiente de simultaneidad.

  6. #6
    benjipriest está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    34

    Predeterminado Respuesta: Bomba circuito secundario

    O.K.

    Muchas gracias.

    Entonces para 10 viviendas pro ejemplo. Sería: (600//800 l/h) *10 *k.....

    bien......

    Un saludo y gracias de nuevo