Circuito secundario
Buenos Días;
En primer lugar un saludo a todos los colaboradores del foro.
Soy nueva aunque llevo tiempo viendo vuestra página.
Tengo un sistema de acumulacion centralizada mediante interacumulador ppal, el circuito secundario va desde dicho interacumulador hasta interacumuladores particulares en circuito cerrado. Podríais comentarme ¿Qué elementos lleva el secundario? independientemente del grupo de presión y el vaso de expansión.
Espero vuestra respuesta. Saludos.
-
- 12/11/2009, 18:11 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2009
- Ubicación
- Ciudad Pingüino
- Mensajes
- 31
Respuesta: Circuito secundario
Hola Lembe,
creo que en el circuito habría que poner a parte del grupo de lo que mencionas válvulas de 3 vías controladas por termostato diferencial para abrir o cerrar la entrada de los interacumuladores en cada vivienda, así sirves agua caliente sólo a los que lo necesiten. También pueden ser necesarios reguladores de caudal en caso que la instalación no esté equilibrada hidraulicamente.
Saludos.
- 13/11/2009, 18:13 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2009
- Ubicación
- Malaga
- Mensajes
- 8
Respuesta: Circuito secundario
Muchas por tu respuesta,me ha ayudado mucho.