Casa rural en provincia Burgos: dimensionamiento instalacion solar termica
Hola a todos,
Estoy haciendo un trabajo que consiste en dimensionar una instalacion solar térmica en una casa en un pueblo de Burgos, que tendrá uso de casa rural con una ocupación muy baja en invierno, más alta en verano, y en ambos casos la ocupación sería los fines de semana.
Usando el F-Chart me sale que debo poner un sólo colector. No sé si será poco para el fin de semana que se llene bastante la casa...Mi profesor me ha dicho que sobredimensione el depósito minimizando el número de colectores...Estoy un poco perdida, ¿me podéis guiar un poco por favor?
En zonas de España I y II en las que el invierno no es muy favorable para este tipo de instalaciones, ¿cómo se suele dimensionar?, ¿y teniendo en cuenta la ocupación tan irregular que tiene este caso?
Muchisimas gracias por adelantado.
Ana
-
- 05/11/2009, 12:41 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2009
- Ubicación
- bilbao
- Mensajes
- 9
Respuesta: Casa rural en provincia Burgos: dimensionamiento instalacion solar termica
Hola a todos,
Por favor, ¿puede alguien ayudarme? Disculpad mi inexperiencia, soy nueva en esto de los foros y tmb en materia de energia solar. Posiblemente deba dar más datos...
¿Podéis echarme una mano?
Gracias
- 05/11/2009, 14:10 #3
Respuesta: Casa rural en provincia Burgos: dimensionamiento instalacion solar termica
Ana si hablarás a cual cantidad de agua caliente necesitarán pienso que puedes recibir un consejo.
Un saludo.
- 05/11/2009, 22:53 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2009
- Ubicación
- bilbao
- Mensajes
- 9
Respuesta: Casa rural en provincia Burgos: dimensionamiento instalacion solar termica
Buenas,
Gracias Igor por tu consejo
Se trata de una casa rural con 8 habitaciones y 16 camas. Considero una demanda de 35 litros por cama y día a 60º. En total me sale 205 litros por día a 45º (teniendo ya en cuenta que la ocupación no será máxima).
El problema es el porcentaje de ocupación que pongo cada mes. No sé exactamente cual va a ser la ocupación... depende de lo bien o mal que vaya el negocio (es nuevo). He considerado las siguientes ocupaciones mensuales: (Ener)5% (Febr)5% (Marz)30% 30 30 40 60 60 30 5 (Nov)5% (Dic)5%.
Con estos porcentajes de ocupación me salen los siguientes ahorros poniendo 1 sólo colector:
EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSept.Oct.Nov.Dic.Anual
83,499,943,146,749,143,033,833,758,0100,098,478,746,1%
Es decir, en invierno la instalación estaría sobredimensionada y en verano cubriría sólo un 33% de la demanda. Esto sin tener en cuenta que todo esto son medias mensuales y que es el fin de semana cuando la demanda tendrá picos y entre semana valles, por lo que es muy posible que el fin de semana cubra mucho menos de eso.
Por favor, ¿me podéis aconsejar sobre qué camino tomar?
Muchas gracias.
Ana
- 06/11/2009, 07:57 #5
Respuesta: Casa rural en provincia Burgos: dimensionamiento instalacion solar termica
Hola Ana,
Tienes 16 camas por 35 l para una, sale 560 l por día a 60º, o 560*1,47=822 l, con ocupacion de 60% sale 500 l, para dos dias finas de semana (marca 2 días en programa) eliges un acumulador a 1000 l. Y sale para un captador con apertura a 1,9 m2 en julio y agosto-65%, y para un captador con apertura a 2,3m2 en julio y agosto-79%. Para que ulteriormente dirigir la instalación con suerte acepta dos depositos a 500 l cada uno. Y cargas el calor a estos depositos por turno.
Un saludo.
- 07/11/2009, 11:20 #6
Respuesta: Casa rural en provincia Burgos: dimensionamiento instalacion solar termica
560*1,47=822 l Eso es la conversión para la acumulación a 45 gr.
- 25/11/2009, 04:21 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2009
- Ubicación
- Argentina
- Mensajes
- 1
Respuesta: Casa rural en provincia Burgos: dimensionamiento instalacion solar termica
Hola Igor,
Muy interesante tu aporte, me quedo con el ... por q se acerca mas a la realidad y los calculos son mucho mas exactos.
Un saludo.
- 01/12/2009, 11:15 #8
Respuesta: Casa rural en provincia Burgos: dimensionamiento instalacion solar termica
Es agradable oirmelo. Siempre es util saber como se adaptaran los consejos.
Gracias Jose.
Un saludo.
- 15/12/2009, 04:49 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2009
- Ubicación
- Lima
- Mensajes
- 1
Respuesta: Casa rural en provincia Burgos: dimensionamiento instalacion solar termica
Así es Igor, yo de igual forma me quedo con tus datos por ser mas precisos que los otros.