Implosión tanque acumulador
Estimad@s:
Aquí en nuestra oficina teníamos un sistema integrado de tubos de vacío, cuyo tanque de 110 litros implotó el sábado pasado.
Si bien el sistema está conectado a una ducha en nuestro showroom, casi nunca se usa, por lo que el agua almacenada pudo haber alcanzado temperaturas muy elevadas.
El sistema es alimentado por un tanque de agua fría, y la presión de entrada no es mayor a 1.5-2 mca.
Al sistema NO conectamos una válvula de seguridad de T y P.
Mi hipótesis, y quiero que me corrijan si estoy equivocado:
El agua almacenada comenzó a hervir (aclaro que escribo desde Uruguay, por lo que estamos en primavera y el sol se hace notar), incrementándose la presión. Luego, se condensó, disminuyendo la presión dentro del tanque notablemente, ocasionando de esa manera la implosión.
Se les ocurre otra explicación?
Saludos cordiales!
Manuel Caldas
-
- 20/10/2009, 13:40 #2
Respuesta: Implosión tanque acumulador
saludos manuel desde españa,lo primero y desde luego importantisimo poner valvula de seguridad tarada a 3bar por ejemlpo,evitas poder joder la instalacion en general(tiron de orejas por no ponerla)y lo de la implosion que dices........es dificil que pase.....no estaras equivocado y es lo contrario,una subida de temperatura y presion y termino reventando el acomulador? salu2
- 20/10/2009, 14:15 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jun 2009
- Ubicación
- Uruguay
- Mensajes
- 17
Respuesta: Implosión tanque acumulador
Gracias Almasolar por la pronta respuesta (este foro es "la hostia" jeje!
Bien, lo de la implosión se me ocurrió por el aspecto que tiene el tanque, como "chupado" hacia adentro. Pero claro, lo más factible es que simplemente haya explotado por exceso de P, pues, además, el sistema no soporta presiones mayores a 0.6 bar (según el fabricante...chino, o sea, puede ser más, puede ser menos...uno nunca sabe)
Saludos!