Tª retorno agua piscina
Hola a todos;
Estoy haciendo un calculo para una piscina cubierta, con el metodo F-chart, resulta que tengo una duda con la temperatura de retorno del agua de la piscina hacia los captadores.
A la hora de calcular un acs, con este metodo se que hay que utilizar la temperatura media por mes del agua de red, pero como se trata de una piscina en la cual es un circuito cerrado, no estoy seguro con que temperatura calcular para que se realice el salo termico mas aproximado.
He podido comprobar en algun documento que para un intercambiador de una piscina los saltos termicos serian;
APLICACIÓN TEMP. TEMP. TEMP.
ENTRADA SALIDA ENTRADA
PRIMARIO SECUNDARIO SECUNDARIO
Piscina 50º 28º 24º
Esto que quier decir que, para determinar las necesidades termicas deberia utilizar la temperatura de 24º?
Muchas gracias .
-
Opinion:
La temperatura de retorno siempre será superior a la del vaso. La cuantia dependerá de la potencia del intercambiador, de la temperatura de entrada y del caudal de agua que se intercambia
Saludos
-
Logicamente tendra que ser mayor si no, no aportaria energia, yo me refiero a la temperatura de regreso a los colectores. osea retorno del circuito primario, gracias romu.
-
Hola Broinsol
En este caso dependerá de la temperatura de salida del colector, el caudal y la potencia del intercambiador:
Ts=Te-(Q/C)
donde Ts= temperatura de retorno al colector
Te= temperatura de salida del colector
Q=potencia del intercambiador en kcal
C=caudal en l/h.
Saludos
-
-
Hola Romu;
Por favor, me gustaria que atendieses a un ejemplo para ver si lo he entendido:
Datos de partida:
Temperatura salida del colector : 34º ( parto de esta temperatura, teniendo en cuenta que la ta de servicio del agua de la piscina es de 27 º, al programar la centralita le sumo los 7º de margen )
m2 de colectores: 13 m2
caudal global : 910 l/h
potencia intercambiador : 7800 Kcal/h
Aplicando estos datos me sale una temperatura de retorno hacia los captadores de 25º . es decir para determinar las necesidades termicas tendria que partir de este dato?
Muchisimas gracias otra vez.
-
no sera;
Te= temeperatura de entrada al colector y Ts= temperatura salida de colector?