Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Problemon en instalación
- 21/08/2009, 18:48 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2007
- Mensajes
- 9
Problemon en instalación
A ver si puedo resumiros el caos en el que estoy sumiergida y ya no sé como salir, espero que me podais echar un cablecillo. Gracias de antemano.
Os pongo en situación:
Instalación solar térmica en la provincia de Pontevedra para acs+piscina.
Superficie neta total instalada: 30 m2
El lío es el siguiente, una vez puesta en marcha la instalación surge el primer problema al cabo de un par de días y es que los paneles se ponen a 160º de temperatura, el acumulador se encuentra a 63º y no se disipa a la piscina. Pensamos que no se estaba realizando bien el intercambio de calor en la piscina y cambiamos el intercambiador tubular, pero el problema persistía hasta que nos dimos cuenta que el problema podía venir de la válvula de 3 vías. Resulta que no abría/cerraba correctamente debido a las presiones diferenciales que se prodecen en los circuitos, con lo que tuvimos que cambiarla. Nuestra felicidad al comprobar que iba correctamente la instalación, hasta un par de días después, que llama el cliente diciendonos que aquello no va que los paneles ahora se encuentran a unos 70º y el acumulador de acs a unos 65º, y no se está calentando la piscina ¿que pasa? Tengo la negra con esta instalación.
-
- 22/08/2009, 15:11 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2009
- Ubicación
- ibiza
- Mensajes
- 33
Respuesta: Problemon en instalación
Hola ...
Si parece sobre todo depende de lo que le as vendido al cliente, me refiero que le as prometido de su instalacion.
Las ordenanzas actualmente son muy severas con los sistemas de calentamiento y mas de piscinas. En tu zona la perdida energetica es grande, en este tipo de instalaciones se mide hasta la velocidad del viento para proyectar una instalacion que tenga que presentar un proyecto a su conselleria o alluntamiento.
Faltan mas datos para que te pueda alludar.
nº de captadores
volumen de acumulacion acs deposito
Imagino que tienes un intercambiador para piscina de cuantos kw??
Esta cubierta la piscina?
el deposito tiene otro intercambiador exterior o interior dentro del acumulador?
Si dibujas un plano de instalacion con todos los componentes seria facil ver el problema o intuirlo.
Con tu comentario solo veo que te falta un intercambiador y posiblemente as conectado las placas directamente al acumulador o no entiendo lo de presiones diferenciales, perdona si me equivoco pero creo que lo tienes fatalmente instalado.
Te explico por que te digo esto a ver si soy capaz de esplicartelo sin dibujar.
El circuito donde tienes la valvula de 3 vias es un circuito cerrado lleno de un liquido tratado , bien agua descalcificada y tratada ,o propelinglicol y similares.
En este circuito cerrado tu metes este liquido y lo subes a 1,5 bares o mas dependiendo de como tengas las presiones de las hidroesferas.
Si hay calor en las placas la valvula 3 vias dejara pasar el fluido al intercambiador del acs o intercambiador de piscina que son la misma presion por lo que no existen prexiones diferenciales.
Por otro lado 65º el acs esta perfecto
y 70º los colectores en tu zona a mi me parece correcto tambien
Si no se calienta la piscina eso solo se puede saber con mas datos
Las placas solares para piscinas no son suficientes para calentar la piscina necesitas añadir una bomba de calor y el solar como apoyo en el retorno a caldera circuito primario, pero claro el problema como te digo sera que le as dicho al cliente para venderle la instalacion..?????????
saludos
- 22/08/2009, 15:22 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2009
- Ubicación
- ibiza
- Mensajes
- 33
Respuesta: Problemon en instalación
Si la instalacion esta bien proyectada entonces mira que no tengas aire en los colectores, para estar seguros hay que hacerlo sin sol en frio; Colocar la bomba de circulacion en manual y purgar en la zona mas alta o sifones que puedas tener en la instalacion.
Mira tambien las hidroesferas que tengan prexion, tambien en frio no al sol
Si funciona bien lo veras en los tubos donde conectas con el intercambiador de la piscina las dos tuberias estaran calientes con + - 7º de diferencia.
Comprueba que la bomba circula y que es la correcta para los metros de columna que tienes.
- 22/08/2009, 16:41 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2008
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 21
Respuesta: Problemon en instalación
Hola ,mira para mi que no tienes ningun problema con el aire en el circuito dado que si lo tuvieras no te calentaria el acumulador de ACS con lo que lo mas posible es que tengas un problema de diseño de la instalacion en el circuito de calentamiento de la piscina
- 25/08/2009, 23:21 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- Asturias
- Mensajes
- 66
Respuesta: Problemon en instalación
Un problema que se suele dar en el calentamiento de piscinas es el caudal además del dimensionado de los intercambiadores. Dependiendo de si has usado la bomba de filtrado, has puesto tu una o lo que sea, la bomba de calentamiento de piscina tiene que mover un caudal inferior al del circuito primario, es decir, si tu mueves 25 l/min en el primario, en el secudario o piscina deberias mover unos 21 ó 22l/min. Otro tema te lo digo desde Asturias, aunque en pontevedra hay mejor clima calcula que tardaras en tener la piscina a 27-29 ºC entre 10 y 15 dias dependiendo de la radiación que tengas siempre, esto es importante ya que el cliente se puede sentir engañado según las expectativas que le hayas creado. Con 30 m2, piscina grande no??
- 26/08/2009, 10:47 #6Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2007
- Mensajes
- 168
Respuesta: Problemon en instalación
Hola CMMR,
Durante este verano he tenido el mismo problema que tú, como puedes comprobar en el post http://www.solarweb.net/forosolar/so...s-solares.html
La vávula de 3 vías (de las de muelle para el retorno, las baratas vamos) funcionaba bien por la mañana, pero por las tardes no era capaz de volver a la posición ACS (sin tensión). Sustituí la válvula por una de 5 hilos y ahora va perfectamente (necesita tensión tanto para ir a PISCINA como para ir a ACS).
Otra opción es, como dice SOLMAX, puede ser el caudal. ¿como tienes conectado el secundario de piscina?
En mi instalación tengo un by-pass después del filtro (en la impulsión a la piscina) con una válvula de esfera en medio abierta 3/4 del total, con lo que consigo que del caudal que impulsa la bomba de la depuradora parte vaya directa a la piscina y parte se desvíe por el intercambiador de placas solar.
En mi caso, para asegurarme tener el caudal correcto coloqué una caudalímetro alineado, de esos con un muelle, para tener una lectura más o menos buena del mismo.
Otra opción, si no tienes el caudalímetro, es colocar termómetros en la entrada y salida del intercambiador, para ver si aumenta la Tª del agua que impulsas a la piscina. Un valor normal sería entrada 20ºC y salida 40ºC, vamos, un salto entre 20 y 30 ºC.
Espero que esto te ayude.
Un saludo
- 26/08/2009, 13:08 #7Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
Respuesta: Problemon en instalación
Hola CMMR, podrías subir un esquema de principio a ver si hay algo raro que te haga funcionar mal la instalación.
- 28/08/2009, 13:40 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2007
- Mensajes
- 9
Respuesta: Problemon en instalación
Os quiero agradecer vuestras aportaciones, pero el problema persiste, aún ayer estuve allí y no doy con el fallo, no sé la válvula de 3 vías...
La situación era, paneles a 130º y acumulador acs a 59º y no se disipa a la piscina. La bomba funciona perfectamente, el intercambiador también, los caudalímetros están perfectos..
os subo un esquema de principio para ver si detectais algún fallo
- 28/08/2009, 18:12 #9Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
Respuesta: Problemon en instalación
El esquema parece correcto, aunque hay dibujados unos manómetros en el intercambiador de piscina que supongo que se trata de termómetros.
¿Cuando el acumulador está a temperatura, la válvula de tres vías has verificado que te desvíe a intercambiador de piscina?
- 30/08/2009, 13:12 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2008
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 21
Respuesta: Problemon en instalación
Hola, lo primero que debes comprobar es si le llega tensión a la valvula, si no le llega es problema de la centralita o de la programación que le hayas colocado,( mala lectura de las sondas por mala colocación de estras, etc..), y si le llega y no abre es por que està averiada . Espero haberte sido de alguna ayuda.
- 30/08/2009, 22:52 #11Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2007
- Mensajes
- 168
Respuesta: Problemon en instalación
Hola CMMR,
A priori, se me ocurre que podrías comprobar las siguientes cosas:
1-Tu centralita tiene la salida de relé electrónica? http://www.solarweb.net/forosolar/so...ctronicos.html
Puede ser que, que como me ocurrió a mi, todo va bien hasta que se activa la salida de relé, pero cuando hay que desactivarla, la corriente residual no premite la desconexión.
2-La válvula de tres vías, como te puse en otro post, yo la cambiaría por una motorizada (en lugar de la de muelle)
3-Has conectado bien la válvula de 3 vías? AB/A/B según manual. Eléctricamente funciona bien fuera de la instalación?
4-Circula agua por el intercambiador de piscina, en secundario? Por lo que veo, no has hecho un by-pass (una válvula de esfera parcialmente cerrada en paralelo al intercambiador) para regular el caudal secundario en el circuito de piscina. La bomba de 1,5 CV me da que dará un caudal elevado (6m3/h aprox?) que seguramente no pueda pasar por la sección del intercambiador de piscina de 40 kW (suele ser de 3/4'').
Por este motivo, el circuito solar funciona perfectamente, pero no produces intercambio en la piscina, lo que hace que el depósito esté a Tª y los paneles suban a más de 100ºC.
A mi me dá que tu problema está relacionado con la opción 4
Un saludoÚltima edición por BMF; 30/08/2009 a las 22:58 Razón: añadir información