Resultados 1 al 16 de 16
- 05/06/2006, 20:08 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Mensajes
- 10
Nuevo CTE, quien esta obligado a instalar Captadores solares
Hola a todos tengo varias preguntas que si me las respondierais estaria muy agradecido.
En primer lugar, ¿Que edificios estan obligados a instalar paneles o captadores solares termicos de baja temperatura?
Yo tengo entendido que son los edificios de nueva construccion (¿pero que tipo de edificios, casas, pisos, edificios publicos o privados?) y los de restauracion (¿hasta que % de restauración del edificio?).
Y hasta cuanto estan obligados a poner de placas termicas , porqe en unos sitios pone entre un 30% y un 70%, y en otros pone un 80% que cubran para calentar el Agua caliente sanitaria de ese edificio, casa o construcción. Y es en toda España, aunque sea el norte del país.
Hay algun sitio o documento donde lo especifique ( decreto, codigo tecnico o algo).
Muchas gracias a todos.
Mi email es [email protected]
-
- 06/06/2006, 20:11 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2006
- Mensajes
- 20
1.1. Ímbito de aplicación
1 Esta Sección es de aplicación en:
a) edificios de nueva construcción;
b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior
a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos.
2 Se excluyen del campo de aplicación:
a) aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer abiertas;
b) edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en
razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de tales exigencias
pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto;
c) edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas;
d) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;
e) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales;
f) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.
- 08/06/2006, 20:53 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Mensajes
- 10
Muchas gracias JuanSolo por tu respuesta, tambien me gustaria a poder ser que me contestarais a mi preguanta de hasta que capacidad de porcentaje de ACS, estan obligadas a instalar. Muchas gracias a todos
- 09/06/2006, 18:11 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2005
- Ubicación
- PONTEVEDRA
- Mensajes
- 134
hola jbm
el porcentaje lo encontrarás en la tabla 2.1 del he4-2 del CTE.
Depende del consumo de agua estimado y de la localización geográfica de la zona.
Saludos
- 10/06/2006, 18:27 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Mensajes
- 10
Gracias romu, lo mirare.
Gracias a todos por vuestro tiempo
- 14/06/2006, 10:51 #6
¡¡¡Buenas a todos!!! Estoy de vuelta. Echaré todo el día porque tengo ¡¡¡801 mensajes!!!
Respondiendo a JBM (no sé si será tarde ya): Échale un vistazo al CTE, Documento Básico HE, Capítulos He 4 y HE 5.
Saludos :wink:
- 14/06/2006, 12:22 #7
Hola Jumanji,
ya estas de vuelta por el foro. ¿Has estado de baja mensajeril?. Bienvenido. Saludos.
- 14/06/2006, 13:27 #8
- 15/06/2006, 21:25 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- algun lugar
- Mensajes
- 473
bienvenido de nuevo Jumanji...
aprovechando que estamos al foro de termica... un caso de ciencia ficción, a ver si alguien sabe por que passo:
El dia que arranque mi instalación, consegui una temperatura de unos 60 grados en el acumulador, con una temperatura de agua de red de 29 grados, pero al llegar la noche y el contro desconectar la bomba, sorpresa :!: es sistema siguió circulando toda la noche, devolviendo casi todo el calor al astro rey..., lo sorprendente es que la circulación salia de la parte baja del acumulador, subia , abria el antiretorno, entrava por la parte baja del campo de paneles, se enfriava y subia :?: hasta volver a bajar y entrar al intercanviador (serpentin interior al deposito), desafiando asi la fisica (circulaba como si la bomba lo empujara) pero seguro estava apagada, ya que va con FV y si no hay sol no va (a pesar de que hay una pequeña bateria).
Mi teoria es que forzé la bomba por la noche para demostrar a mi hermano que funcionava, y al haber un tramo de tubo de 6m verticales, al llegar el agua a 60 grados a este tramo, subiria por la menor densidad de esta, sacando a su vez mas agua del deposito, empujando la de los paneles hacia abajo... por si acaso he echo una trampa circulatoria a la salida del serpentin.
alguien ha tenido un caso similar?
y no tenia la funcion de vacaciones del regulador conectada (no tiene).
- 15/06/2006, 21:26 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- algun lugar
- Mensajes
- 473
el agua de red es 19, no 29 grados
- 16/06/2006, 12:10 #11
- 16/06/2006, 18:16 #12Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2005
- Ubicación
- Granada
- Mensajes
- 175
Algo confuso
Iniciado por WindGuru
Tubos instalados de 6 m. y mas es corriente tenerlos instalados en vertical y mas de una vez hemos hecho pruebas de funcionamiento a horas que no hay sol, con el agua caliente en el termo.
Pregunto ¿como sabes que el agua salia de la parte baja del acumulador y hacía ese recorrido?
SaludosFelicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
- 16/06/2006, 21:55 #13Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- algun lugar
- Mensajes
- 473
Por los termometros que tengo en las tuberias de impulsión y retorno, abria el antiretorno (o passaba si prefieres), por que actuava en la misma dirección en la que funciona el electrocirculador (no era circulación inversa). salia a unos 55 grados, i regresava por la parte alta del acumulador a unos 30, el control me indicava unos 35 grados en el colector, con una temp ambiente de uns 19.
Para mas, subi al tejado por la noche a tocar el tubo de entrada a los colectores y si, seguro circulava asi. también decirte que no ha passado mas, ademas la siguiente mañana vacié el circuito primario, e hice una trampa circulatoria a las salidas de arriba y abajo del serpentin.
también substitui la valvula york (no me gustan pero me la ''regalaron'' con los paneles y el acumulador) por una classica y fiable de clapeta (y con menor perdida de carga de camino).
Pero seguro que passó, ya que por la mañana aún seguia, con una t amb. de 15ºC, los colectores seguian a 25, y el acumulador me habia perdido 25º en una noche sin consumir ni gota de agua, y los termometros de impulsion y retorno seguian indicando el mismo sentido de circulación.
no se, parece un ejercicio de estos raros e impossibles de Censolar (descubre por que circula...), pero me passó.
Saludos.
- 21/06/2006, 20:02 #14Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 19
Wind,
Yo creo que tu teoría es correcta, habiendose convertido el depòsito acumulador en la fuente de calor (de aquí su pérdida de temp.) i aprovechando el impulso de la bomba por la noche, seguir circulando.
- 22/06/2006, 08:38 #15Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2006
- Mensajes
- 142
Juer pues si que es raro, no se pero quizas y si hubieras tenido aire en el circuito que no se hubiese purgado bien prueba a ver lo que te hace, que el aire algunas veces juega unas malas pasadas y raras.
- 22/06/2006, 09:51 #16Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- algun lugar
- Mensajes
- 473
Ya no ha passado nunca mas, con un antiretorno en la entrada a la parte alta del serpentin y una en la impulsión de la bomba.
Como dices tropezones también puede ser por el aire, ya que acabava de llenar el circuito por modificaciones, y aun que havia estado dandole vueltas con la bomba de llenado unos 5 minutos es possible quedara aire, que al subir hacia el campo de colectores iniciara la circulación.
Lo mas importante es que ya está solucionado y no ha passado mas, y me da cobertura al 100% desde el viernes passado (incluso ya he apagado la caldera auxiliar).
Saludos