Resultados 1 al 16 de 16
  1. #1
    JBM
    JBM está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Mensajes
    10

    Predeterminado Nuevo CTE, quien esta obligado a instalar Captadores solares

    Hola a todos tengo varias preguntas que si me las respondierais estaria muy agradecido.
    En primer lugar, ¿Que edificios estan obligados a instalar paneles o captadores solares termicos de baja temperatura?
    Yo tengo entendido que son los edificios de nueva construccion (¿pero que tipo de edificios, casas, pisos, edificios publicos o privados?) y los de restauracion (¿hasta que % de restauración del edificio?).
    Y hasta cuanto estan obligados a poner de placas termicas , porqe en unos sitios pone entre un 30% y un 70%, y en otros pone un 80% que cubran para calentar el Agua caliente sanitaria de ese edificio, casa o construcción. Y es en toda España, aunque sea el norte del país.
    Hay algun sitio o documento donde lo especifique ( decreto, codigo tecnico o algo).

    Muchas gracias a todos.
    Mi email es [email protected]

  2. #2
    juansolo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Mensajes
    20

    Predeterminado

    1.1. Ímbito de aplicación
    1 Esta Sección es de aplicación en:
    a) edificios de nueva construcción;
    b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior
    a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos.
    2 Se excluyen del campo de aplicación:
    a) aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer abiertas;
    b) edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en
    razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de tales exigencias
    pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto;
    c) edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas;
    d) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;
    e) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales;
    f) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.

  3. #3
    JBM
    JBM está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Mensajes
    10

    Predeterminado

    Muchas gracias JuanSolo por tu respuesta, tambien me gustaria a poder ser que me contestarais a mi preguanta de hasta que capacidad de porcentaje de ACS, estan obligadas a instalar. Muchas gracias a todos

  4. #4
    romu está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    PONTEVEDRA
    Mensajes
    134

    Predeterminado

    hola jbm

    el porcentaje lo encontrarás en la tabla 2.1 del he4-2 del CTE.
    Depende del consumo de agua estimado y de la localización geográfica de la zona.

    Saludos

  5. #5
    JBM
    JBM está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Mensajes
    10

    Predeterminado

    Gracias romu, lo mirare.
    Gracias a todos por vuestro tiempo

  6. #6
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    3.339

    Predeterminado

    ¡¡¡Buenas a todos!!! Estoy de vuelta. Echaré todo el día porque tengo ¡¡¡801 mensajes!!!

    Respondiendo a JBM (no sé si será tarde ya): Échale un vistazo al CTE, Documento Básico HE, Capítulos He 4 y HE 5.

    Saludos :wink:
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL

  7. #7
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    1.054

    Predeterminado

    Hola Jumanji,
    ya estas de vuelta por el foro. ¿Has estado de baja mensajeril?. Bienvenido. Saludos.

  8. #8
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    3.339

    Predeterminado

    Sí Laser, he estado 3 semanas de viaje, 2 de ellas de merecidas vacaciones :lol:
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL

  9. #9
    WindGuru está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    algun lugar
    Mensajes
    473

    Predeterminado

    bienvenido de nuevo Jumanji...
    aprovechando que estamos al foro de termica... un caso de ciencia ficción, a ver si alguien sabe por que passo:

    El dia que arranque mi instalación, consegui una temperatura de unos 60 grados en el acumulador, con una temperatura de agua de red de 29 grados, pero al llegar la noche y el contro desconectar la bomba, sorpresa :!: es sistema siguió circulando toda la noche, devolviendo casi todo el calor al astro rey..., lo sorprendente es que la circulación salia de la parte baja del acumulador, subia , abria el antiretorno, entrava por la parte baja del campo de paneles, se enfriava y subia :?: hasta volver a bajar y entrar al intercanviador (serpentin interior al deposito), desafiando asi la fisica (circulaba como si la bomba lo empujara) pero seguro estava apagada, ya que va con FV y si no hay sol no va (a pesar de que hay una pequeña bateria).

    Mi teoria es que forzé la bomba por la noche para demostrar a mi hermano que funcionava, y al haber un tramo de tubo de 6m verticales, al llegar el agua a 60 grados a este tramo, subiria por la menor densidad de esta, sacando a su vez mas agua del deposito, empujando la de los paneles hacia abajo... por si acaso he echo una trampa circulatoria a la salida del serpentin.

    alguien ha tenido un caso similar?

    y no tenia la funcion de vacaciones del regulador conectada (no tiene).

  10. #10
    WindGuru está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    algun lugar
    Mensajes
    473

    Predeterminado

    el agua de red es 19, no 29 grados

  11. #11
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    3.339

    Predeterminado

    Buenas Wind :wink:
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL

  12. #12
    Juan J. está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Granada
    Mensajes
    175

    Predeterminado Algo confuso

    Cita Iniciado por WindGuru

    El dia que arranque mi instalación, conseguí una temperatura de unos 60 grados en el acumulador, con una temperatura de agua de red de 19 grados, pero al llegar la noche y el control, desconectar la bomba, sorpresa :!: es sistema siguió circulando toda la noche, devolviendo casi todo el calor al astro rey..., lo sorprendente es que la circulación salía de la parte baja del acumulador, subía , abría el antiretorno, entraba por la parte baja del campo de paneles, se enfriaba y subia :?: hasta volver a bajar y entrar al intercambiador (serpentín interior al deposito), desafiando asi la física (circulaba como si la bomba lo empujara) pero seguro estaba apagada, ya que va con FV y si no hay sol no va (a pesar de que hay una pequeña bateria).

    Mi teoria es que forcé la bomba por la noche para demostrar a mi hermano que funcionaba, y al haber un tramo de tubo de 6m verticales, al llegar el agua a 60 grados a este tramo, subiria por la menor densidad de esta, sacando a su vez mas agua del deposito, empujando la de los paneles hacia abajo... por si acaso he echo una trampa circulatoria a la salida del serpentin.

    alguien ha tenido un caso similar?

    y no tenia la funcion de vacaciones del regulador conectada (no tiene).
    Win, tu no eres ningún novato en esto, y si dices lo que dices, tendremos que creerte, pero es algo confuso, sobre todo cuando dices que "abría el antiretorno"; quizas hayas querido decir "pasaba el anti-retorno", pues como sabemos todos, el anti-retorno no se puede atravesar en dirección contraria, por mucho que quieras, a no ser que esté averiado y con fugas.
    Tubos instalados de 6 m. y mas es corriente tenerlos instalados en vertical y mas de una vez hemos hecho pruebas de funcionamiento a horas que no hay sol, con el agua caliente en el termo.
    Pregunto ¿como sabes que el agua salia de la parte baja del acumulador y hacía ese recorrido?
    Saludos
    Felicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.

  13. #13
    WindGuru está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    algun lugar
    Mensajes
    473

    Predeterminado

    Por los termometros que tengo en las tuberias de impulsión y retorno, abria el antiretorno (o passaba si prefieres), por que actuava en la misma dirección en la que funciona el electrocirculador (no era circulación inversa). salia a unos 55 grados, i regresava por la parte alta del acumulador a unos 30, el control me indicava unos 35 grados en el colector, con una temp ambiente de uns 19.

    Para mas, subi al tejado por la noche a tocar el tubo de entrada a los colectores y si, seguro circulava asi. también decirte que no ha passado mas, ademas la siguiente mañana vacié el circuito primario, e hice una trampa circulatoria a las salidas de arriba y abajo del serpentin.

    también substitui la valvula york (no me gustan pero me la ''regalaron'' con los paneles y el acumulador) por una classica y fiable de clapeta (y con menor perdida de carga de camino).

    Pero seguro que passó, ya que por la mañana aún seguia, con una t amb. de 15ºC, los colectores seguian a 25, y el acumulador me habia perdido 25º en una noche sin consumir ni gota de agua, y los termometros de impulsion y retorno seguian indicando el mismo sentido de circulación.

    no se, parece un ejercicio de estos raros e impossibles de Censolar (descubre por que circula...), pero me passó.

    Saludos.

  14. #14
    Quicpa está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    19

    Predeterminado

    Wind,

    Yo creo que tu teoría es correcta, habiendose convertido el depòsito acumulador en la fuente de calor (de aquí su pérdida de temp.) i aprovechando el impulso de la bomba por la noche, seguir circulando.

  15. #15
    tropezones está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    142

    Predeterminado

    Juer pues si que es raro, no se pero quizas y si hubieras tenido aire en el circuito que no se hubiese purgado bien prueba a ver lo que te hace, que el aire algunas veces juega unas malas pasadas y raras.

  16. #16
    WindGuru está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    algun lugar
    Mensajes
    473

    Predeterminado

    Ya no ha passado nunca mas, con un antiretorno en la entrada a la parte alta del serpentin y una en la impulsión de la bomba.

    Como dices tropezones también puede ser por el aire, ya que acabava de llenar el circuito por modificaciones, y aun que havia estado dandole vueltas con la bomba de llenado unos 5 minutos es possible quedara aire, que al subir hacia el campo de colectores iniciara la circulación.

    Lo mas importante es que ya está solucionado y no ha passado mas, y me da cobertura al 100% desde el viernes passado (incluso ya he apagado la caldera auxiliar).

    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47