Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    Avatar de instalador
    instalador está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    Cantabria
    Mensajes
    18

    Predeterminado pérdida de carga de paneles (serie y paralelo)

    hola, queria preguntar cual es la diferencia de la perdida de carga de una instalacion al colocar los paneles en serie o en paralelo. es decir, si tengo 8 paneles e instalo 2 lineas en paralelo, y en cada linea 4 en serie. ¿se suman las perdidas de carga solo por cada linea?

    gracias de antemano.

  2. #2
    Avatar de s.delarbol
    s.delarbol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Depende de quién pregunte
    Mensajes
    429

    Predeterminado Respuesta: pérdida de carga de paneles (serie y paralelo)

    Hola instalador

    Tanto si tienes la pérdida de carga por colector o por m2, seguro tienes que sumar los 8, pero no sé si hay que aplicar un factor de corrección. Has hablado con el fabricante?

    Ahora, dubitativo, si a mayor caudal, mayor pérdida de carga... Pero creo que el caudal a la entrada del conjunto es igual al caudal de la salida...

    Bueno a lo mejor te sirve de algo

  3. #3
    BMF
    BMF está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    168

    Predeterminado Respuesta: pérdida de carga de paneles (serie y paralelo)

    Hola,

    En mi opinión estas pérdidas de carga se calculan igual, sólo que el caudal de la instalación es distinto.


    EN PARALELO
    -caudal por cada batería 400L/h (según cada fabricante)
    -caudal por el tramo común de la instalación 800L/h
    -pérdidas de carga en tubería y accesorios en función del diámetro elegido para que sean menores de 40 mmca (28mm supongo) a Q=0.8m3/h

    EN SERIE
    -caudal por cada batería 400L/h
    -caudal por el tramo común 400L/h ya que el agua que sale de la primera batería es el agua que entra en la segunda (ni más ni menos)
    -pérdidas de carga en tubería y accesorios en función del diámetro elegido para que sean menores de 40 mmca (22mm supongo) a Q=0.4m3/h

    Es decir, que poniendo baterías en serie se reducen las pérdidas de carga mucho (porque el caudal de trabajo es mucho menor), tanto que incluso es posible reducir el diámetro de las tuberías de cobre y el modelo de la bomba. Y de rebote, al tener menor sección, menos líquido y por lo tanto igual te encaja un vaso de expansión más pequeño.

    Eso si, sacrificas el rendimiento de la instalación




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47