Resultados 1 al 5 de 5
- 24/06/2009, 09:43 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- Valdeorras, O barco
- Mensajes
- 20
Temperatura inalcanzable en el acumulador
Buenos días caballeros,
Tengo una duda y no se como resolverla.
Estoy realizando una estación de prueba de colectores solares térmicos.
El circuito consta de:
- 1 colectro solar térmico de área de apertura 2.09m2 , rendimiento óptimo de 0.71, coeficiente lienal de pérdidas de 4.21 y coeficiente cuadrático de 0.017.
-Un acumulador de 300 litros
Ya se que el acumulador es demasiado grande para el colector, pero no debería llegar algún día a calentarlo hasta 70ºC o más.
Estoy en Ciudad Real, en pleno junio el sistema lleva funcionando 3 semanas y la temperatura del acumulador nunca ha subidode 52ºC. Sinceramente no lo entiendo.
He hablado con el fabricante del acumulador y me ha dicho que este al dia disipaba 1,5 KWh de enérgía si mi colector me da una energía diaria de 6.75 Kwh al día ¿como es posible que no se vaya calentando el acumulador cada día unos cuantos grados hasta llegar a una temperatura de bastantes grados más?
Nota: no hay consumo de agua ya que es una estación de prueba, con más motivo Tª en acumulador debería ser mayor.
Otra cosa hay tramos de tubería que no estan bien aislados y el tramo es bastante largo, de unos 34 metros.
¿ puede ser por ello que lo ganado al día se pierde, aunque no haya consumo?
Un saludo y enhorabuena por este foro maravilloso, que mas de una vez me ha sacado de un apuro.
-
- 24/06/2009, 19:47 #2Baneado
- Fecha de ingreso
- jun 2009
- Ubicación
- ferrol
- Mensajes
- 15
Respuesta: Temperatura inalcanzable en el acumulador
a ver que te explico, tu tienes un deposito acumulador de 300l
un panel solar
a no ser que sea un tubo de vacio es muy poco para 300l pero como como con mas paneles calentamos mas volumen de agua y no subimos mas grados de temperatura pues nos llevara mas tiempo calentar el agua
posibles causas:
1 calidad del panel osea que el panel no nos ofrezca mas rendimiento que ese
2 aislamiento del interacumulador osea que el deposito sea una patraña y pierda temperatura
3 que la centralita tenga la funcion de refrigeracion nocturna activada y que este funcionando la bomba varias veces por la noche
solucion viable
inserta los parametros de nuevo de la centralitadesactivando funcion de refrigeracion y postcalentamiento de la misma y la temperatura minima de funcionamiento a la maxima que tengas en este momento en la parte superior del deposito asi veremos a que tempatura llegamos a lo largo de dos dias una vez comprobemos que la temperatura sube y no baja descartaremos la opcion 2 del interacumulador y regularemos la temperatura minima de funcionamiento a la que tengamos a las 10 de la mañana en tu zona(temperatura exterior,no de sondas ni paneles) y regularemos la velocidad minima de la bomba al 30% y lo dejaremos funcionando en automatico, nos llevara mas alcanzar la temperatura deseada pero lo conseguiremos si el consumo no es muy fuerte ademas que sepas que nunca debemos sobrepasar los 60º en el deposito acumulador con el fin de conseguir un funcionamiento optimo y evitar corrosion excesiva en el anodo y resto de instalacion date cuenta que el agua caliente que una persona soporta es aprximadamente de 38º a 40º por lo que calentar mas de 60º influye que haya dias que no demos subido la temperatura y nos enfrie el sistema por lo que si tu instalacion llega a 53º no dista mucho de un reglaje optimo
cambia los parametros y suerte, si tienes dudas contacta conmigo en [email protected]
- 24/06/2009, 20:16 #3
- 24/06/2009, 21:12 #4Baneado
- Fecha de ingreso
- jun 2009
- Ubicación
- ferrol
- Mensajes
- 15
Respuesta: Temperatura inalcanzable en el acumulador
tio tas equivocado aunque influye, en verano el aislamiento no da perdidas de calor significativas y ademas sin aislar una instalacion sube grados igual
yo ya tube en pruebas una instalacion solar sin aislar y alcancé 80º cosa que no se debe hacer asi que ese no es el problema, lo de la bomba no se puede bajar la velocidad asi por que asi tiene que funcionar en automatico toda modificacion que se haga nos va a dar un funcionamiento anormal de la misma lo unico que podremos ajustar es la velocidad minima de esta que por defecto en todas las centralitas es el 30% y de ahi no baja si no sabeis no digais conachadas y poneos en contacto con un profesional porque si no os vais cargar alguna parte de la instalacion y lo digo porque me conozco bien el temA
- 24/06/2009, 21:39 #5
Respuesta: Temperatura inalcanzable en el acumulador