Resultados 1 al 2 de 2
- 16/06/2009, 12:05 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- huelva
- Mensajes
- 17
Duda en el caudal de la instalación
Se trata de una instalación de climatización. En ella se utiliza una máquina de adsorción para conseguir que el agua caliente (proveniente de los colectores solares) se convierta en agua fria, esta agua fria va hacia unos fancoils de agua y conseguimos el aire acondicionado. Pues bien mi duda es la siguiente:
He visto en las características de la máquina que el caudal es de 2 m3/h o sea 2000 l/h y el de los fancoils es de 1600 l/h cada uno y tengo 4, o sea, es caudal que va por la tuberia que va hacia los fancoils seria 1600 x 4 = 6400 l / h.
Que es lo que hago? es que si le pongo el caudal de la máquina los fancoils no me van a rendir no?
He estado buscando otros fancoils pero para la potencia que necesito, todos consumian mas o menos el mismo caudal.
Que me recomendais?
Un saludo.
-
- 17/06/2009, 00:31 #2
Respuesta: Duda en el caudal de la instalación
Tengo la impresión de que entonces hay una inconsistencia entre el dimensionado de los fancoils y la máquina (no tiene "potencia" para tantos fan coils)
Por curiosidad, ¿qué máquina de adsorción estás considerando?