Resultados 1 al 11 de 11
  1. #1
    malguera está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    10

    Predeterminado Ajustes caudalímetro.

    Hola en mi casa una vivienda unifamiliar me ha sido instalada un sistema forzado de ACS formado por 3 captadores soleco 2.3 cu. En modo funcionamiento Este-Oeste de manera que a primera hora funciona una sola placa, y el resto del día dos placas en paralelo, aunque algunas veces trabaja alternativamente 1 placa y 2 placas.Para ello el control lo realiza una centralita kaysun kcs3 que controla la temperatura en las diversas placas y con una valvula de tres vías hace circular el agua por una de las placas o por las otras dos situadas en lado contrario.La bomba que tiene montada en una Escosol flowstar RSF con la posibilidad de ajuste del caudalimetro de 1 a 13L/min.Segun el técnico él en todos los montajes lo deja al maximo caudal y claro tras leer el libro de instrucciones no me queda muy claro si eso es correcto o no.¿Y cual seria el ajuste adecuado?Es perjudicial para el equipo o simplemente no realizo el intercambio de la manera más optima.
    El deposito acumulador es un kaysun G 351 (350 litros) y la instalación de primario esta realizada en cobre de 22 mm.Muchas gracias por vuestra colaboracion.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas  

  2. #2
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: Ajustes caudalímetro.

    Yo lo bajaría hasta como minimo 180 l/hora, que sale de 3x2 m2 x 30 l/(h·m2), pero en las instrucciones del fabricante te indicarán el caudal nominal por placa. Esos 180 l/h son 3 l/min, por lo tanto con tu caudalímetro los puedes conseguir, aunque no sé muy bien el caudal que te da la bomba.

    Tener caudales bajos en el primario solar es positivo porque reduces el consumo de la bomba, disminuyendo la potencia, haciéndola trabajar con velocidad pequeña,a la vez que mejoras la estratificación en el sistema de acumulación, ya que el agua te entra en el acumulador a mayor temperatura y sube más rápido a la parte superior del mismo. Si trabajas con caudal alto, el incremento de temperatura es pequeño y por lo tanto al agua le cuesta más subir. No obstante tampoco puedes trabajar con caudales demasiado pequeños, ya que con velocidades bajas se pueden producir sedimientos en las tuberías. De ahí la idoneidad de trabajar con el caudal nominal de las placas, que en tu caso rondan esos 180 l/h en el total de la instalación. Ten en cuenta que esos 180 l/h, cuando la válvula de tres vías te abra a una sola placa, te pasarán únicamente por ésta, de ahí la importancia de no incrementarlo demasiado.

    saludos

  3. #3
    malguera está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    10

    Predeterminado Respuesta: Ajustes caudalímetro.

    No me queda muy claro como se hace ese cálculo y porque 30 litros?
    según las caracteristicas de las placas dice que el caudal nominal debe de ser entre 50-70litros/hm2.Y en algunos momentos del día voy a trabajar con dos placas y en otros con una sola, cada placa tiene una area de apertura de 2,16 m2 y la bomba la puedo ajustar entre 1-13 L/min.A ver si me podeis aclarar unpoco esto gracias.Haciendo calculos me sale así:
    Cuando trabaja 1 placa 2,16m2 (50-70 l/hm2)= entre 108 l/h y 151,2 l/h.
    Cuando trabaja 2 placas 4,32m2 (50-70 l/hm2)=entre 216 l/h y 302,4 l/h.
    Es correcto ?
    ¿que valor sería mas adecuado para el funcionamiento, puesto que la bomba cuando funcione no va a saber distinguir si esta trabajando con una placa o dos y el ajuste a realizar tiene que servir para ambos casos?
    Última edición por malguera; 03/05/2009 a las 22:22

  4. #4
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: Ajustes caudalímetro.

    Si el caudal nominal está entre esos 50-70 l/h·m2, entonces el caudal a fijar será 60 x 3 x 2,16 = 390 l/h = 6,5 l/min, suponiendo un caudal nominal de 60 l/h·m2.

    Si quieres el caudal nominal en cada placa, entonces no te queda más remedio que equilibrar el circuito hidráulicamente, en tu caso, al ser un caudal variable sería necesario un equilibrado dinámico, con una válvula para cada captador. Si no quieres poner estas válvulas, el caudal que te pasará por cada elemento será estimativo, cuando te circule por dos captadores, se te repartirá el caudal entre estos dos (suponiendo que están en paralelo), y cuando te trabaje un solo circuito todo el caudal instalado te pasará por un solo captador.

    Resumiendo:

    1-Regula el caudal del caudalímetro hasta esos 6,0 l/min
    2-Asegúrate que la bomba te trabaje con la velocidad más pequeña posible
    3-Si lo crees conveniente pon válvulas de equilbrado dinámico en cada captador

  5. #5
    malguera está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    10

    Predeterminado Respuesta: Ajustes caudalímetro.

    Ok ajustare el caudal a esos 6,o l/min.
    Me gustaría saber el circuito primario a que presion debe dejarse cargada cuando se realiza de noche pues ahora tiene metido agua para limpiar el circuito y comprobar fugas y en varios días tengo que vaciarlo y poner tyfocor L he detectado que durante el día alcanza 3 kg y los colectores llegan a alcanzar 80 grados.
    ¿y a que presión de aire debe estar cargada la hidroesfera?
    Muchas gracias.

  6. #6
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: Ajustes caudalímetro.

    Supongo que esos 3 kg y 80ºC serán con la bomba parada, esos 3 kg parecen un poco altos...

    ¿De qué volúmen de agua en la instalación hablamos?
    ¿Cuántos metros de altura existen entre el punto más elevado y el vaso de expansión?
    ¿existe algún elemento disipador de calor?

    Todos estos parámetros sirven para calcular el vaso, incluso la presión en frío y la de llenado de aire.

  7. #7
    malguera está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    10

    Predeterminado Respuesta: Ajustes caudalímetro.

    Los colectores estan en una vivienda unifamiliar de 2 plantas +la altura del techo a 2 aguas no se si puede haber una altura entre ellos de unos 8 a 10 m.Mañana quiero vaciar el agua en primario en frio de noche para cambiarlo por tofocor y no se a que presión debere de dejar el circuito primario en frío y la presion de aire en la esfera.

  8. #8
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: Ajustes caudalímetro.

    Por tus comentarios, supongo que no tienes sistema disipador, por lo que en caso de estancamiento parte del volúmen de la instalación se puede evaporar.

    He supuesto el volúmen total de líquido en 25 lts; volúmen de vapor de 10 lts; diferencia de cotas entre vaso y cota superior = 8 mts.

    Volúmen mínimo del vaso = 25 lts.
    Presión incial en frío = 1,6 bar
    Presión aire = 1,3 bar

    espero te sirva de ayuda

  9. #9
    malguera está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    10

    Predeterminado Respuesta: Ajustes caudalímetro.

    Suponiendose que hubiese un circuito de 25 litros de volumen total no es supermuydisparatado poner un vaso de expansión de 25 litros? Es que el liquido se va a expansionar tanto como su volumen creo que ese data es erroneo o explicamelo mejor porque me parece poco creible.
    Por cierto no tengon ningun equipo para disipar el calor sobrante, por ahora estoy mandando el exceso de calor cuando en placa me supera 90º( modo seguridad seguridad proteccion solar) hacia el deposito y este se pone a 75 º en el punto mas alto del acumulador mientras en la sonda que controla el deposito que se encuentra mas bajo de la mitad esta marcando 65 grados(termostato que hace acturar bomba en diferencial).Para mejorar esta situacion pongo en marcha un programa de seguridad que trabaja por la noche para disipar el excaso de calorias del tanque hacia las placas y lo he ajustado para mantener en el deposito 60 grados en el punto de lectura del controlador (por debajo d ela mitad del deposito) y así esperar que en la parte alta del deposito se mantenga sobre 60º.Sería adecuado?
    Última edición por malguera; 05/05/2009 a las 23:02

  10. #10
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: Ajustes caudalímetro.

    En principio el acumulador no tendría que subir a más de 65ºC, ya que a temperaturas superiores, y al ser un circuito abierto con agua nueva, las impurezas de la misma se pegan a las paredes del acumulador y lo corroen en dos días. Por lo tanto en circuito abierto, yo hago parar la bomba del primario cuando en la parte superiro del acumulador detecto 65ºC.

    Lo importante es que la instalación esté bien dimensionada, y que rara vez tengas exceso de calor, sobretodo en verano. Si estp ocurre debes poner sistema de disipación o dimensionar un vaso de expansión grande que absorba la total evaporación del fluido de las placas. No onstante si el estancamiento es contínuo, valdría más poner algún aerotermo o disipador estático.

    Lo que dices de la centralita lo desconozco, pero intuyo que baja la temperatura del acumulador por la noche para que al día siguiente éste esté frío. No es un sistema que a mi me guste, ya que normalmente la gente se ducha por la mañanba a primera hora. Se puede poner en casos puntuales, como escuelas o segundas residencias, donde hay períodos con utilización nula. en caso de una unifamiliar no le veo sentido, y más como lo has descrito, que te baja de esos 75ºC a los 60ºC, ya que en principio no deberías permitir que te llegara a esos 75ºC.

    Lo del vaso de expansión de 25 litros está dimensionado para absorber las dilataciones del líquido y unos 10 litros de vapor, qe corresponde a los 10 litros que aproximadamente he estimado que puedas tener en las placas y conductos superiores. Es un elemento de seguridad inidspensable, incluso con aerotermo, ya que éste puede fallar.

    te lo vuelvo a repetir:

    Volumen total líquido = 25 lts
    Volumen vapor = 10 lts
    Diferencia cotas = 8 mts
    Coeficiente dilatación = 0,085
    Presión mínima parte superior = 0,5 bar
    Presión válvula seguridad = 6 bar
    Volúmen reserva vaso = 3 lts
    Volúmen nominal vaso = 25 lts
    Presión inicial vaso = 1,62 bar
    Presión inicial lado gas = 1,3 bar
    Última edición por xavimarin; 06/05/2009 a las 08:48

  11. #11
    malguera está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    10

    Predeterminado Respuesta: Ajustes caudalímetro.

    Ok muchas gracias , ya la cosa la veo más clara.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47