    Predeterminado INTERCAMBIADORES DE CALOR

    Hola,

    para dimensionar un intercambiador de pacas entre los captadores y la acumulacion, cuales deberian de ser las temperaturas en el primario y el secundario si acumulamos a 60º??

    Un saludo

  2. #2
    tximist está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    Palma de Mallorca
    Mensajes
    184

    Predeterminado

    El IDAE recomienda los siguientes valores para ACS

    temperatura entrada primario 60 ºC
    temperatura entrada secundario 45 ºC
    temperatura salida secundario 50 ºC

    Un saludo.Tximist.

  3. #3
    Chemlag está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    152

    Predeterminado

    Si tximist, eso ya lo conocia, pero esos valores son para acumular a 45º y en el nuevo CTE recomienda acumular a 60º, esa es mi duda. un saludo.

  4. #4
    tximist está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    Palma de Mallorca
    Mensajes
    184

    Predeterminado

    Entiendo que esos valores son para acumular a 60 ºC ( entrda en el primario 60 ºC ) y el consumo a 45 ºC (salida secundario 45 ºC ).