bloque de viviendas
Hola, estoy realizando la instalacion de ACS por solar térmica en la que tengo un acumulador solar centralizado y un intercambiador de calor en cada vivienda con la salida del intercambiador con un calentador de gas.
Mi duda es como dimensionar los intercambiadores en cada vivienda, teniendo en cuenta que tiene 4 plantas y 8 viviendas en total.
La promotora ha sido la que ha impuesto este sistema, me da la impresión que no es el más eficiente energéticamente hablando.
Gracias y un saludo
-
- 10/05/2006, 16:48 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2005
- Mensajes
- 90
Captador-intercambiador-acumulador-intercambiador individual-caldera de gas individual.
Este diseño lo he visto en el libro Sistemas Solares Termicos, Diseño e Instalación de Censolar. El acumulador central es como líquido de calefación. Para dimensionarlo, hazlo como lo harías si tuvieses una casa individual, y juega con los diametros y caudales.
- 13/05/2006, 10:25 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- Palma de Mallorca
- Mensajes
- 184
No es un mal sistema y el rendimiento no es tan malo. Supongo que habrán optado por este para aprovechar al máximo el espacio en las viviendas, además no requiere una facturación colectiva de agua y energía.
Para el cálculo de la potencia del intercambiador deberías conocer los calores específicos del fluido caloportador y del fluido que va desde el tanque de acumulación centralizado hasta cada vivienda, los caudales por el secundario y el caudal punta en cada vivienda, comprobar que se cumple que
m2*C2*(Tse-Tss)=m3*C3*(Tte-Tts)
La potencia te la dará m*C*(Te-Ts). Supongo que el resultado de los 8 intercambiadores debería ser algo mayor que el del intercambiador entre el campo de colectores y el acumulador central.
Un saludo. Tximist.