Hola y muy buenos días:

Resulta ser q del predimensionado del suelo radiante me sale el circuito más desfavorable tiene 140 metros de largo y debe asumir 140 w/m2, esto sale de calcular la calefacción en un estao de frío extremo, creo que es bastante lógico aunque no es una idea mia; pero bueno el problema es que con un salto térmico de 5 grados obtengo un caudal de 0.28 l/s y una pérdida de carga de 20 m ca, esto me pareceeeee muchíiiiiiiisimo.
Ayuda por favor