Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    rodrigojpg está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    9

    Predeterminado DB HE - Norma UNE 94002

    Estimados, tengo una duda respecto a los dos textos que hablan de instalaciones solares para calentamiento de ACS, el DB HE menciona una temperatura de acumulación de 60ºC y la norma UNE 94002 habla de una temperatura de acumulación de 45ºC, por otro lado la norma UNE 100030 habla de las temperaturas optimas para evitar la legionella que son de 55º - 70ºC, por lo tanto pensando el en rendimiento del sistema solar y en evitar la legionella, cual es la temperatura optima para realizar el calculo de energía solar.?

    Rodrigo Pérez.
    Stgo, Chile.
    Simulación Energetica

  2. #2
    Avatar de s.delarbol
    s.delarbol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Depende de quién pregunte
    Mensajes
    429

    Predeterminado Respuesta: DB HE - Norma UNE 94002

    Podrás hacer la acumulación solar a 45º o a 60º, ahí depende del rendimiento que tengas, etc...

    Luego el tratamiento antilegionella por choque térmico podrás hacer de manera puntual conectando tu energía auxiliar al acumulador solar para que alcanze esos 70º.

    Saludos

  3. #3
    rodrigojpg está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: DB HE - Norma UNE 94002

    Estimado:

    Muchas gracias por tu respuesta, pero el choque termico cada cuanto tiempo se aplica? alguna normativa que lo regule?.

    Saludos

  4. #4
    Avatar de s.delarbol
    s.delarbol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Depende de quién pregunte
    Mensajes
    429

    Predeterminado Respuesta: DB HE - Norma UNE 94002

    Te lo digo de memoria: una vez por año. Puedes confirmarlo en el RITE en la IT 3 o en la norma une 100.030.

  5. #5
    JAGallego está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    24

    Predeterminado Respuesta: DB HE - Norma UNE 94002

    Según el REAL DECRETO 865/2003 el tratamiento térmico será:
    Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70 °C y mantener al menos 2 horas. Posteriormente abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60 °C.

    Según la UNE 100030 (sep 2005) la frecuencia de desinfección de depósitos de ACS es anual.

    Un saludo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47