DOBLE CAMPO DE CAPTADORES
Hola a todos. Soy nuevo en el foro y acudo a vosotros en busca de ayuda. Tengo a la vista una instalación solar térmica en una vivienda unifamiliar que me plantea un problema. La casa con el tejado a dos aguas tiene una orientación cada uno de los lados del tejado de 85 grados al oeste y 85 grados al este. Orientación sur no se puede poner. En principio se necesitarían dos paneles de la marca Energía Sin Fin y mi duda surje si lo adecuado es poner uno a cada lado del tejado, ya que en torno a las 10 de la mañana ya reciben los dos radiación solar. O necesitaría poner dos en cada lado. En ese caso creo que en las horas centrales del día habría problema de sobrecalentamiento.
Muchas gracias por vuestra ayuda
-
- 18/03/2009, 16:07 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Respuesta: DOBLE CAMPO DE CAPTADORES
Si he entendido bien tienes las cubiertas con ángulo de +85 y -95º tomando como referencia el sur. Con semejantes desviaciones, si la instalación es para cumplir normativas, no se debe hacer, dado que no cumplirás las pérdidas máximas por orientación e inclinación.
De ser así, el titular debería realizar una inversión alternativa (caldera de biomasa, mejora del aislamiento, ...) para cumplir el CTE HE 4.
Saludos.
- 19/03/2009, 12:34 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2009
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 6
Respuesta: DOBLE CAMPO DE CAPTADORES
Gracias por tu ayuda, Bruno. La verdad es que es complicado y hay que hacer un estudio a conciencia.