Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    estela está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    La Rioja
    Mensajes
    5

    Predeterminado ayuda esquema

    hola otra vez¡¡¡
    estoy haciendo la instalación de acs de un unifamiliar. la calefacción va por suelo radiante pero sin apoyo de la energía térmica. supongo que entonces habrá dos acomuladores en la instalación, uno para el acs con serpentín y otro para la calefacción, pero el esquema no lo tengo muy claro.
    teneis un ejemplo por ahi para guiarme??
    muchas gracias


    [email protected]

  2. #2
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado Respuesta: ayuda esquema

    Si la calefacción no tiene apoyo solar, no requiere acumulador. Por tanto descarta poner un acumulador para calefacción.

    Saludos.
    Bruno