Resultados 1 al 6 de 6
- 20/04/2006, 21:37 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2006
- Mensajes
- 1
Ubicación deposito acumulador
En una finca de 8 alturas y 50 viviendas y una instalación solar totalmente centralizada ¿donde sería mejor ubicar el acumulador o acumuladores, y el sistema de apoyo?. ¿En la cubierta o en el sótano?.
¿que es más recomendable, captadores comunitarios y acumulador y auxiliar individual, o todo centralizado?.
-
- 21/04/2006, 09:02 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2005
- Mensajes
- 90
Sin dudar, todo centralizado. Los rendimientos son mucho mayores.
El colocar el depósito en el tejado o en el sotano daría un poco igual. En el tejado (en una caseta) tendrias un depósito de expansión más pequeño. Pero seguirias teniendo que bajar a la sala de calderas.
- 21/04/2006, 15:48 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2005
- Ubicación
- Bilbao
- Mensajes
- 65
Hola Suge,
no es posible con el acumulador en la cubierta no bajar a la sala de maquinas?
Saludos
- 21/04/2006, 22:21 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2005
- Ubicación
- PONTEVEDRA
- Mensajes
- 134
No es posible, Ricardo.
Bajar tienes que bajar, (o subir), porque el apoyo convencional lo tienes en la sala de calderas. Otro tema sería que la sala de calderas estuviera ubicada en el tejado. Para mí lo ideal. Menos perdidas en el circuito solar y menor volumen en los vasos de expansión.
Saludos
Romu
- 22/04/2006, 21:14 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- Palma de Mallorca
- Mensajes
- 184
Optaría por un campo de captadores común. El motivo es que no sería necesario una bajante para cada vivienda y consecuentemente se ahorraría material, espacio y energía.
En cuanto a la acumulación, distribución y apoyo ahí ya depende de si se quiere facturar individualemnte el gasto de agua y energía y si existe espacio común para colocar el acumulador centralizado + apoyo, o en cada vivienda los acumuladores + apoyo.
El sistema que proporciona un mayor rendimiento es el centralizado ( acumulación y apoyo ) pero además del espacio común requerido exige una facturación colectiva de agua y energía.
Disponiendo de espacio común yo optaría por la acumulación centralizada y el apoyo en cada una de las viviendas.
Saludos.Tximist
- 23/04/2006, 23:28 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2005
- Ubicación
- Bilbao
- Mensajes
- 65
Hola a todos,
cuando decía de no bajar hasta la sala de máquinas, me refería al circuito primario, que creo que si es evitable.
En cuanto a la configuración ideal, totalmente de acuerdo con Tximist, es complicado con la "amplitud" de los pisos de hoy en día la gente quiera que en su casa se coloque un acumulador y una caldera auxiliar. Creo que los colectores y el acumulador común y el auxiliar individual con un contador de ACS es la mejor solución.
Saludos