Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    tinoquevedo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Canario
    Mensajes
    57

    Predeterminado AISLAMIENTO TERMICO

    Buenas tardes,

    Antes que nada saludar a todos los que me han venido ayudando hasta ahora. Estoy aprendiendo mucho con este foro.

    He estado leyendo los post del foro pero no termino de resolver mi duda.

    Me surgen dudas con el aislamiento de los tramos de tuberias de cobre dle primario. ¿Es obligado el aislamiento termico de todo el primario o sólo de los tramos de tuberias que estan al exterior?

    He estado mirando el CTE y el RITE. Pero no me aclara mucho. ¿En donde puedo encontrar la normativa que me habla del aislamiento para según que casos? Reconozco que en este aspecto no tengo mucha idea. A ver si alguien me ayuda.

    Gracias a todos. Este foro es la BOMBA

    Saludos

  2. #2
    frixuelos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    69

    Predeterminado Respuesta: AISLAMIENTO TERMICO

    En el RITE, hay una tabla, la tabla 1.2.4.2.1, en la que hace una referencia de los aislamiento según la temperatura del fluido y del diámetro de las tuberías.

    Un saludo

  3. #3
    tinoquevedo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Canario
    Mensajes
    57

    Predeterminado Respuesta: AISLAMIENTO TERMICO

    Hola Frixuelos!!!

    Gracias por responder.

    Lo que no se es si siempre es obligado aislar el primario, ¿se aisla siempre o solo cuando está a la interperie? ¿Eso lo dice el RITE tambien?. Lo digo porque tengo tramos que no estan a la interperie y no se si esos tambien tienen que estar aislados termicamente

    Gracias

    Saludos

  4. #4
    frixuelos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    69

    Predeterminado Respuesta: AISLAMIENTO TERMICO

    En la IT 1.2.4.2.1.1 Generalidades (del aislamiento térmico de tuberías) dice:
    1. Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones térmicas dispondrán dee una aislamiento térmico cuando contengan fluidos con:
    a) temperatura menor que la temperatura del ambiente por el local por el que discurran;
    b) temperatura mayor que 40ºC cuando están instalados en locales no calefactados ...


    bueno, échale un vistazo a esta parte del RITE que lo explica bien cuando debe ser, aunque el RITE nuevo es bastantes más restrictivo para estas cosas que el antiguo.

    Saludos.

  5. #5
    tinoquevedo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Canario
    Mensajes
    57

    Predeterminado Respuesta: AISLAMIENTO TERMICO

    Muchas gracias Frixuelos.

    Ya no se ni cuantas veces me has ayudado.....

    Saludos

  6. #6
    Avatar de M.NUEZ
    M.NUEZ está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2008
    Ubicación
    LAS PALMAS
    Mensajes
    103

    Predeterminado Respuesta: AISLAMIENTO TERMICO

    Hola tinoquevedo, frixuelos lleva mucha razon el aislamiento es muy importante para que una instalacion funcione al 100%, el primario siempre siempre debe ir aislado este donde este al intelperie o empotrado.recuerda que es la tuberia que nos transmite el calor de los captadores al deposito acumulador y nesecitamos que este lo mas caliente posible durante el mayor tiempo posible. un saludo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47