Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    tinoquevedo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Canario
    Mensajes
    57

    Predeterminado Cálculo del vaso de Expansión

    Buenos días,

    Tengo unas cuantas fórmulas para el cálculo del vaso de expansión pero no se cual usar. La verdad que no tengo ni idea de como abarcar el cálculo del vaso de expansión. Os pongo las expresiones que tengo a ver cual os parece mejor o mas rapida a ustedes.

    **************Formula 1 ( Alonso )********************

    V=(Ve+Vvap+Vr)xCp

    Ve=Volumen de expansion=VtxCe
    Vvap=volumen debido a la evaporacion de vapor
    Vr=Volumen de reserva
    Ce=Coeficiente de expansion
    Vt=Contenido total del liquido

    cp=(PM+1)/(Pm-Pm)

    PM=Presion máxima
    Pm=presion mínima

    PM=PVSx0,9

    Pvs= Presion de tarado de la valvula de seguridad.

    En esta formula no tengo ni idea de como hallar Vt, Vvap, Vr y tampoco se cual seria la Pvs

    **************Formula 2 *************************

    V=VT(0,2+0,01xh)

    h= altura desde el vaso de expansion a la zona de colectores
    VT= Volumen total del primario

    Aqui no se como hallar VT

    - Bueno, espero vuestra opinion. Gracias a todos.

    Un saludo

  2. #2
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Cálculo del vaso de Expansión

    Hola,
    V=Vt(0,2+0,01xh)
    Vt=es la suma del volumen del liquido de captadores,intercambiador y las tuberias del primario
    -el volumen del captador es dato tecnico dado del fabricante
    -para intercambiador tambien un dato dado del fabricante
    -el volumen de las tuberias se calcula C=Sxv y V=Sxh ,S=C/v , V=C/v x h donde
    C-caudal del primario
    v-velocidad del fluido
    h-la longitud de la tuberia
    Un saludo.

  3. #3
    beagovi está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    oviedo
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: Cálculo del vaso de Expansión

    Para calcular el volumen mínimo del vaso de expansión yo dispongo de esta expresión:

    Vmin= Vtotal K/100

    Vmin: volumen mínimo del vaso de expansión
    Vtotal: volumen total del primario( tuberías, intercambiador, paneles...)
    K: coef. dilatación del fluido a la temperatura media de trabajo.

    Bien, luego el volumen total del vaso de expansión se calculará:
    Vvaso= Vmin * Pf /(Pf-Pi)

    Pf: presión absoluta de trabajo
    Pi: presión de altura manométrica


    ¿Alguien puede explicarme lo de la presion de altura manometrica? ¿ Se refiere a la presión debida a a la diferencia de altura entre:

    captadores/intercambiador

    bombas/vaso de expansión

    captadores /vaso de expansión?????

  4. #4
    tinoquevedo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Canario
    Mensajes
    57

    Predeterminado Respuesta: Cálculo del vaso de Expansión

    Hola,

    Usa esta formula:

    V=Vt(0,2+0,01xh)

    A mi me dio resultado en un momentito tienes todos lo calculos y es mas facilona.

    Saludos

  5. #5
    beagovi está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    oviedo
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: Cálculo del vaso de Expansión

    Gracias, tino.

    Una cuestión: la h entonces, es diferencia de altura entre colectores y vaso de expansión. ¿Es eso?. ¿hay alguna ubicación idonea para el vaso de expansión?

  6. #6
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Respuesta: Cálculo del vaso de Expansión

    Hola,

    Si la h=diferencia de altura entre colectores y vaso de expansion.En general ,el vaso de expansion se instala en el lado de aspiracion de la bomba.

    Un saludo.

  7. #7
    frixuelos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    69

    Predeterminado Respuesta: Cálculo del vaso de Expansión

    Cita Iniciado por beagovi Ver mensaje
    Gracias, tino.

    Una cuestión: la h entonces, es diferencia de altura entre colectores y vaso de expansión. ¿Es eso?. ¿hay alguna ubicación idonea para el vaso de expansión?
    Echa un vistazo a esto a ver si te sirve:

    http://www.solarweb.net/forosolar/so...expansion.html

  8. #8
    JavLópez está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    Reus - Tarragona
    Mensajes
    1

    Predeterminado Respuesta: Cálculo del vaso de Expansión

    Cita Iniciado por beagovi Ver mensaje
    Para calcular el volumen mínimo del vaso de expansión yo dispongo de esta expresión:

    Vmin= Vtotal K/100

    Vmin: volumen mínimo del vaso de expansión
    Vtotal: volumen total del primario( tuberías, intercambiador, paneles...)
    K: coef. dilatación del fluido a la temperatura media de trabajo.

    Bien, luego el volumen total del vaso de expansión se calculará:
    Vvaso= Vmin * Pf /(Pf-Pi)

    Pf: presión absoluta de trabajo
    Pi: presión de altura manométrica


    ¿Alguien puede explicarme lo de la presion de altura manometrica? ¿ Se refiere a la presión debida a a la diferencia de altura entre:

    captadores/intercambiador

    bombas/vaso de expansión

    captadores /vaso de expansión?????

    Buenas tardes, venia revisando el foro, una pregunta, cual es el valor del coeficiente de dilatacion "K"




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47