Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    Davidtfe está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    Tenerife
    Mensajes
    4

    Predeterminado Calculo de bomba de recirculacion ACS

    Hola!.
    no estoy seguro de haber puesto el post en el sitio correcto, por lo que pido perdón si lo he hecho mal...

    Estoy realizando un proyecto de ACS para mas de 100 viviendas divididas en varios bloques. En uno de ellos, tengo mas de 40 viviendas, y usando el software solarium me sale una bomba en el primario pequeña ( 0.84 m3/h y 0.24 m.c.a) pero en el secundario me salen unos datos de 6 m3/h y 16 m.c.a. , algo que me parece muy exagerado, aunque tengo un anillo de unos 200 metros aproximadamente.

    No se como justificar el calculo de esta bomba. He intentado realizarlos manualmente, pero siempre me falta algún dato, o me da algo totalmente diferente.

    Saludos y gracias de antemano!

  2. #2
    JJ.Alamansa está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Galicia - Viveiro
    Mensajes
    39

    Predeterminado Re: Calculo de bomba de recirculacion ACS

    Podrías dar mas información del software que has utilizado? Me seria muy útil. Muchas Gracias

  3. #3
    Davidtfe está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    Tenerife
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Calculo de bomba de recirculacion ACS

    Hola. Bueno, el software es el cte-solar. El programa está bastante completo, y te facilita los cálculos bastante. Imagino que podrás descargarlo por algún lado. Yo no lo puedo poner por aquí porque no lo tengo en mi casa, sino en el trabajo y protegido. Si necesitas alguna otra cosa, avisa e intaré ayudarte un poco más

  4. #4
    tinoquevedo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Canario
    Mensajes
    57

    Predeterminado Respuesta: Calculo de bomba de recirculacion ACS

    Hola,

    Ya solucionastes tu problema? Lo digo porque hace tiempo ya..

    Avisame y te ayudo si lo necesitas

  5. #5
    Davidtfe está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    Tenerife
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: Calculo de bomba de recirculacion ACS

    Hola!. Pues la verdad es que la obra se paró, y le envíe todos los datos y cálculos pendiente solamente de ese parámetro.... De momento escapo gracias a que está parada, asi que toda ayuda es bienvenida... Gracias de antemano

  6. #6
    tinoquevedo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Canario
    Mensajes
    57

    Predeterminado Respuesta: Calculo de bomba de recirculacion ACS

    Hola,

    No es lo mismo la prevision de caudal que hacemos con el CTE HE4 para el primario que para la distribucion de agua caliente sanitaria con el CTE HS4.

    Otra cosa tambien es que en el primario solo contemplamos las perdidas de carga del tramo mas desfavorable, la perdida de carga de los colectores de solo una bateria, las perdidas del intercambiador y las singularidades del tramo mas desfavorable ( no contemplamos la presion del punto de consumo como en el HS4 ni la altura geometrica al ser un circuito cerrado)

    Esa es la razon de porqué te sale una bomba mas grande en la distribucion de ACS. La perdida de carga será mucho mayor, ademas de que la prevision de caudal en l/s aplicando coeficientes de simultaneidad y demas es mucho mayor.

    Espero haberte ayudado saludos paisano...Yo soy un canario de las palmas que vive en madrid

  7. #7
    Davidtfe está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    Tenerife
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: Calculo de bomba de recirculacion ACS

    Muchas gracias paisano! Voy a repasar los cálculos, ya que es más que lógico lo que dices. Pero me da que me daría una bomba aun demasiado grande ( aununque mejor pasarse por exceso que por defecto..) ahora esoty de vacaciones.., pero en cuanto vuelva, intentaré resolver elproblema y lo comentare por aqui. Saludos!

  8. #8
    tinoquevedo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Canario
    Mensajes
    57

    Predeterminado Respuesta: Calculo de bomba de recirculacion ACS

    Hola,

    No te preocupes.

    Otra cosa:

    El caudal de consumo para 100 viviendas no es que me parezca demasiado elevado para la distribucion de ACS, pero sí que me parece muy pequeña la perdida de carga de acs.

    Recuerda para el conusmo de ACS cogemos el tramo mas desfavorable:

    Pmin= Hg+Ha+PCtramos+ PCsingularidades+Ppunto de consumo mas alejado

    Pmax = Pmin+3 bar

    La casa IDEAL, serie HYDRO, tiene bombas como esa y para mas presion. Dos en paralelo funcionando alternativmente.

    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47