Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    Wolfhuk está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Mensajes
    57

    Predeterminado ACS en gimnasio

    Hola a todos/as,

    Estoy haciendo el cálculo hidraulico de una instalacion de ACS para un gimnasio, y me encuentro con una dudilla "existencial".

    Según el código técnico, el caudal instantaneo mínimo de una ducha es de 0,10 l/seg ... Si considero que una ducha puede durar 5 minutos (no se si es correcta la estimación).

    300 segundos x 0,10 = 30 l/ducha

    Si suponemos 6 duchas/hora x ducha = 180 l/ducha/hora x ducha

    Si tenemos 10 duchas, sale un total de 1800l totales.

    ¿El tiempo de 5 minutos es asumible o me quedo corto? ¿Y el número de duchas por hora?
    ¿Qué fórmula de factor de simultaneidad se podría aplicar en este caso?

    A ver si me lo podeis confirmar.

    Muchas gracias.

    Un saludo.

  2. #2
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Re: ACS en gimnasio

    El caudal de simultaneidad (para cálculo de tuberías) puedes aplicar K=1/(raiz N+1) o menos uno, ahora no me acuerdo...

  3. #3
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado Re: ACS en gimnasio

    La formula que propone Xavimarin es la procedente de la normativa francesa (o eso tengo entendido) y es menos uno K = 1/Raiz(N-1) donde K es el coeficiente de simultaneidad y N es el numero de aparatos.

    No obstante ya tenemos norma UNE para este tipo de calculos, donde vienen metodos para estimar el caudal de calculo en base al caudal total, se trata de la UNE 149201:2008que nos dice para polideportivos:

    Qt <= 1,5 l/s tenemos Qc = Qt (no aplicamos simultaneidad)

    20 l/s <= Qt < 1,5 l/S tenemos Qc = 4,4 * (Qt)^0,27 - 3,41

    Qt > 20 l/s tenemos que Qc = -22,5 * (Qt)^(-0,5) + 11,5

    Todos los caudales en l/s.

    Una vez obtenido el caudal de calculo, puedes pensar en una demanda de 15 - 20 minutos, de manera que si tienes 10 duchas, el Qt=Qc=1 l/s, si l consumo punta dura 15 minutos tendremos que:

    V = 1 l/s x 60 s/m x 15 min = 750 litros

    O bien tienes una capacidad de generacion instantanea de 1 l/s o bien un acumulador convencional de 750 litros.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  4. #4
    Wolfhuk está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Mensajes
    57

    Predeterminado Re: ACS en gimnasio

    ¡¡¡Sencillamente genial Bruno!!!

    Fantástica explicación. Muchísimas gracias.

  5. #5
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Re: ACS en gimnasio

    genial Bruno, no tenía conocimiento de dicha norma UNE, ya era hora...

  6. #6
    Wolfhuk está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Mensajes
    57

    Predeterminado Re: ACS en gimnasio

    Cita Iniciado por brunomiranda Ver mensaje
    O bien tienes una capacidad de generacion instantanea de 1 l/s o bien un acumulador convencional de 750 litros.
    Buenas tardes Bruno,

    Esta última frase que comentastes no la acabo de entender muy bien. A ver si me se explicar. Consideramos que el acumulador solar es de 750 litros. ¿Tu que quieres decir, que tendriamos un acumulador auxiliar de 750 litros?

    ¿Me podrías detallar brevemente como sería el esquema desde el acumulador solar hasta las duchas (el circuito primario no hace falta)? Es decir, ¿como sería el esquema de conexión entre el acumulador solar al acumulador auxiliar?

    Muchas gracias.

    Un saludo.
    Última edición por Wolfhuk; 06/11/2008 a las 09:05

  7. #7
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado Re: ACS en gimnasio

    El metodo indicado es para el acumulador convencional o auxiliar, que es el que se dimensiona en base a la demanda, como si el acumulador solar no existiese.

    El acumulador solar se calcula en base a la superficie de apertura de los captadores, con valores que oscilan entre 50 y 180 l/m2, siendo el valor habitual de diseño 75 l/m2.

    En cuanto a la conexión, suele realizarse en serie, el agua fría entra por la parte baja del acumulador solar, y la salida del agua precalentada en el acumulador solar desde la parte alta del mismo se conecta a la entrada del acumulador convencional por su parte baja, saliendo el ACS por la parte alta del acumulador convencional.

    Además de lo indicado, es acosejable tener una conexión directa de agua fría (normalmente cerrada) al acumulador convencional para poder prescindir de la instalación solar en caso de mantenimiento.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  8. #8
    Wolfhuk está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Mensajes
    57

    Predeterminado Re: ACS en gimnasio

    Cita Iniciado por brunomiranda Ver mensaje
    El metodo indicado es para el acumulador convencional o auxiliar, que es el que se dimensiona en base a la demanda, como si el acumulador solar no existiese.

    El acumulador solar se calcula en base a la superficie de apertura de los captadores, con valores que oscilan entre 50 y 180 l/m2, siendo el valor habitual de diseño 75 l/m2.

    En cuanto a la conexión, suele realizarse en serie, el agua fría entra por la parte baja del acumulador solar, y la salida del agua precalentada en el acumulador solar desde la parte alta del mismo se conecta a la entrada del acumulador convencional por su parte baja, saliendo el ACS por la parte alta del acumulador convencional.

    Además de lo indicado, es acosejable tener una conexión directa de agua fría (normalmente cerrada) al acumulador convencional para poder prescindir de la instalación solar en caso de mantenimiento.

    Saludos.
    Mil gracias de nuevo Bruno. Sólo una última consulta ... ¿haría falta una bomba para el retorno del acumulador auxiliar al acumulador solar?

    Lo que sí creo que sería conveniente sería colocar un vaso de expansión de 8 litros entre los 2 acumuladores.

    Un saludo.
    Última edición por Wolfhuk; 07/11/2008 a las 00:15

  9. #9
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado Re: ACS en gimnasio

    La bomba puede ser interesante para hacer tratamiento antilegionela a los dos acumuladores (manualmente), o para mejorar la carga de los acumuladores cuando el acumulador solar este mas caliente que el convencional, pero esto requiere una logica de control, resumiendo no es obligatoria.

    El vaso de expansion es conveniente, pero no obligatorio.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  10. #10
    Wolfhuk está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Mensajes
    57

    Predeterminado Re: ACS en gimnasio

    ¿Cuando dices lógica de control te refieres a un termostato diferencial?




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47