Os pongo en antecedentes, a ver si los calculos son correctos...

Fabrica con 40 duchas.

En cada turno se pueden llegar a usar las 40 duchas a la vez.

Precalentamos con solar en un acumulador y con caldera de gasoil en otro.

Antes de las duchas colocamos una mezcladora.

Si atendemos al HS4 del CTE:

Caudal instantaneo agua fria por ducha = 0.2 dm3/s
Caudal instantaneo ACS por ducha = 0.1 dm3/s

Primera duda.- Como en la mezcladora tenemos ACS + Agua fria de red:

Caudal instantaneo final = 0.3 dm3/s


Si multiplicamos por 40 duchas, factor de simultaneidad 1 porque puede ocurrir que se duchen 40 a la vez:

Caudal que debe pasar por la mezcladora = 12 dm3/s = 720 l/min.

¿No es un caudal demasiado alto?

Me cuesta encontrar mezcladoras que me proporcionen dicho caudal...

¿Me estoy equivocando en algo?