Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Edificio 12 viviendas
- 16/09/2008, 17:20 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2007
- Mensajes
- 9
Edificio 12 viviendas
Buenas tardes,
Antes de nada, agradeceros ese aluvión de contestaciones que seguro recibiré y por compartir vuestra experiencia conmigo.
Pues vamos a ver, resulta que estoy presupuestando lo siguiente:
1.- Edificio de 12 viviendas situado en Zona I.
2.- Energía auxiliar, termo eléctrico - (Caso Joule - 50% Contribución solar mínima)
3.- En total unas 40 personas en el edificio (por nº de dormitorios)
La verdad es que la configuración del sistema no me resulta un problema en sí, lo único es que se me plantea la gran duda:
1.- ¿Acumulo ACS o inercia?
2.- ¿Cómo puedo valorar el consumo que realiza cada vivienda en cuanto al ACS solar?
Os dejo mi modesto esquemilla para que le podais sacar todos los defectos que veais, os agradezco que me los comenteis y así poder modificar lo que no sea correcto.
-
- 16/09/2008, 17:26 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
Re: Edificio 12 viviendas
Hola compañero, para empezar, la bomba de distribución no la tienes bien ubicada, fíjate bien.
- 16/09/2008, 17:28 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
Re: Edificio 12 viviendas
La tienes que meter antes de la bifurcación de la válvula de 3 vías (o termostática)
- 16/09/2008, 17:36 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2007
- Mensajes
- 9
Re: Edificio 12 viviendas
Gracias xavimarin, pero no lo pillo, realmente, en el retorno de viviendas a acumulador solar, ¿no tiene que ir la bomba antes de la válvula?
Lo siento, no localizo el error
- 16/09/2008, 18:17 #5
- 16/09/2008, 20:44 #6Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
Re: Edificio 12 viviendas
En el esquema de Mdsol se vé perfectamente lo que quiero decir, gracias.
Por otro lado, la válvula podría ser de tres vías, y de esta forma controlar la temperatura de impulsión, p. ej a 50ºC, ya que no necesitas más, entonces puedes acumular hasta 90ºC sin miedo a escaldar al personal. Al tratarse de un circuito cerrado, el acumulador puede ser de acero negro, ya que son más baratos.
Otra cosa que veo es que no pones ningún tipo de control en lo que refiere al reparto de energía a los intercambiadores. Una solución podría ser poner válvulas de tres vías accionadas con un flujostato al otro lado del intercambiador, por donde entra agua de servicio.
Otra cosa que me ha llamado la atención, es la cantidad de termómetros que has colocado en el primario, qué pasa, ¿que te han hecho una oferta de paga 2 y llévate 6?
De termómetrso en el circuito, yo pondría 4, uno a cada lado del intercambiador a modo de comprobación del rendimiento.
Ya para acabar, pondría caudales y pérdidas de carga en cada bomba, así como diámetros y naturaleza de las tuberías.
Es importante que le proyectista dé todos los detalles de la instalación que ha diseñado, piensa que lo que tú diseñas es lo que en teoría se va a instalar. A veces se puede dar el caso que tu instalación esté mal detallada, y que el instalador sea un profesional, entonces él y con su criterio acabará de pulirla. Pero también te puedes encontrar que el instalador sea un chapuzas, o que su empresa no se quiera mojar y ejecute tal cual dice la memoria, entonces la responsabilidad puede caer sobre tí.
Lo digo porque a veces se hacen memorias de muy baja calidad, sin detalles, sin mediciones, esats memorias van a parar a manos de contratistas que las pasan sin repasar a las instaladoras para valorar. O sea que lo que tú hagas es super importante. te lo digo yo, que tengo que valorar proyectos a menudo (y no solo de solar)...y te encuentras con cada fuliñaqui....
Saludos y suerte!