Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    OTITO está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    17

    Predeterminado Calculo con F-chart

    Hola a todos, estoy utilizando el F-chart para dimensionar la superficie captadora de un hotel y la verdad que me estoy volviendo majareta, espero que alguien me pueda ayudar, os cuento el problemilla.

    Resulta que es un hotel de 4 estrellas, 976 camas y consumo estimado,segun mantenimiento del hotel, 70 litros /cama. 68.320 litro/ dia.


    ocupacion ; enero

    enero 0% Julio 100%
    febrero 80% Agosto 100%
    Marzo 80% Septiembre 80%
    Abril 80% Octubre 80%
    Mayo 80% Noviembre 0%
    Junio 100% Diciembre 0%



    Mi pregunta es si en los meses en los que esta cerrado, logicamente tengo que poner ocupacion 0% , y en el resto de casillas? , megajuios m2/dia (H), (H) coregida, Horas de sol, Ta, etc.etc. tengo que eliminar los datos del calculo o dejarlos ,

    Pienso que no hay que utilizar esos datos , porque si esa instalacion no trabajara en esos meses, creo que los datos de radiacion importan poco, por no decirnada, pero no estoy seguro.


    por favor AYUDA, muchas gracias.

  2. #2
    Icaro está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Mensajes
    19

    Predeterminado

    Normalmente, no.

    Se supone que quien ha diseñado la hoja Excel o el programa de cálculo, cuando introducimos el parámetro de la ocupación mensual con un valor cero, eliminamos toda necesidad energética en ese mes, así que estas necesidades no se tendrán en cuenta en el cálculo.