Resultados 1 al 4 de 4
- 25/08/2008, 15:58 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- CS
- Mensajes
- 37
Problemilla en una instalación de ACS
Muy buenas a todos los miembros del foro, me estreno con una duda sobre un problema que me ha surgido en una instalación de ACS para un hotel, a ver si algún alma caritativa me puede echar un cable.
A la hora de escoger las bombas de la instalación, la del circuito primario es de fácil selección: caudal que transcurre por los captadores y tuberias hasta el primer intercambiador, pérdidas de carga de estos más los elementos singulares como válvulas y demás; ahora bien, para escoger las bombas del sistema de acumulación (funciona como sistema de inercia) ,y la de retorno, no tengo muy claro los caudales a considerar y he leido de todo, así que si alguien me puede dar una solución desde el punto de vista de la experiencia, puesto que no existe legislación al respecto, se lo agradecería enormemente.
Gracias de antemano y espero que esto sea el comienzo de un larga y fructuosa relación.
-
- 25/08/2008, 17:55 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Re: Problemilla en una instalación de ACS
Si al decir bombas del sistema de acumulación, te refieres al secundario del intercambiador, el caudal será el mismo (o parecido) al del primario, digo parecido porque en el primario tendrás fluido solar con propiedades ligeramente distintas a las del agua con lo que habrá una pequeña variación de caudal (del orden del 5-15% más por el primario).
Respecto al retorno, mirate el CTE-HS 4 donde te marca unos mínimos, teóricamente deberás calcularlo para que compense las pérdidas térmicas de la tubería para un salto térmico pequeño (p.e. 3ºC). Si estimas las pérdidas térmicas de la tubería de retorno en Q kcal/h tendras:
Caudal retorno (l/h) = Q / (Ce·DT) = Q / [ 1 kcal/(litro·ºC) · 3ºC ] = Q / 3, saludos.
- 26/08/2008, 12:47 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- CS
- Mensajes
- 37
Re: Problemilla en una instalación de ACS
El secundario es un circuito cerrado, cuando únicamente existen dos circuitos si que es cierto que existe esa diferencia (hasta de un 20%), pero en este caso que existen tres circuitos, también? no tendría alguna relación con el consumo diario?
Respecto al retorno, duda perfectamente aclarada, gracias.
- 26/08/2008, 14:29 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Re: Problemilla en una instalación de ACS
El propósito del secundario es transportar la energía térmica al acumulador. No interviene en la distribución del agua a los consmunos, que se hace mediante la propia presión de llenado del acumulador. No se si te refieres a eso.
Saludos.