    Predeterminado Montantes de distribución grandes en multivivienda

    Buenos días a todos.

    Llevo leyendo las opiniones y consejos de este foro desde hace ya un tiempo y he podido sacar mucho provecho de la información que aquí se va compartiendo.

    Por fin me he decidido a inscribirme y a participar aunque sea en forma de pregunta (espero que no siempre sea así y pueda también aportar).

    Estoy realizando un diseño de multivienda con acumulación centralizada para un edificio de 44 viviendas (15+15+14). El circuito de distribución lo quería realizar en Polietileno reticulado. Al realizar la demanda del montante principal y aplicando los coeficientes de simultaneidad (por vivienda y por consumos) necesarios me encuentro con un caudal de casi 16 l/s. Eso representaria instalar (para mantener unas perdidas lineales de menos de 30 mmca/m) una tuberia de 110 x 10,1 mm. y se encarece enormemente la instalación. Mi pregunta és:

    - Se pueden realizar los montantes en un material más barato y para los ramales utilizar Pe-x?

    -De ser así. Que material me recomendariais?.

    Gracias por adelantado.

  2. #2
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Re: Montantes de distribución grandes en multivivienda

    16 l/s es demasiado. Yo revisaría los cálculos.

  3. #3
    Avatar de Igor Kasatkin
    Igor Kasatkin está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Rusia
    Mensajes
    392

    Predeterminado Re: Montantes de distribución grandes en multivivienda

    Acerca del material si puedes usar PEX sin problema, sólo cumple direcciones del fabricante.
    Acerca del caudal estoy de acuerdo con Xavi, le es excesivo.
    Busca los postes que hayan en el foro, los compañeros expertos exponían todo con detallado.

    Un saludo.

  4. #4
    pardal está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Montantes de distribución grandes en multivivienda

    Me estoydando cuenta que el coeficiente de simultaneidad por consumos K=1/raiz(Numero de consumos - 1) lo estaba aplicando a los consumos de toda la escalera y no por separado a cada vivienda.

    Cambiando eso y aplicando el coeficiente por numero de viviendas al final me sale un caudal de consumo de 2,5 l/s.

    Es eso más aproximado a la realidad?

    Podria haber sido ese mi error? Aplicar el coeficiente de simutaneidad de consumos al total de consumos del edificio.

    Gracias por vuestras respuestas.

  5. #5
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado Re: Montantes de distribución grandes en multivivienda

    El coeficiente que citas es el empleado habitualmente para todos los aparatos de una vivienda, es decir por unidad vievienda, el cálculo se resume así:

    1. Caudal instalado por vivienda (qiv = suma de caudales).
    2. Caudal simultaneo por vivienda (qsv = k1 x qiv)
    3. Caudal instalador por tramo de tubería (qit = suma de qsv)
    4. Caudal simultaneo por tramo de tuberia (qst = k2 x qit)

    K1 es el que tu planteas, sobre k2 hay opiniones y depende del tipo de edificio, creo que se trata en algún post del foro.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com