Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    defmaix está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Mensajes
    30

    Predeterminado coeficiente dilatació propilenglicol

    Sabéis el coeficiente de dilatación del propilenglicol o tenéis alguna gráfica de ello?, pq estoy calculando el vaso de expansión y no sé si variará mucho.

    Por cierto, he hecho los cálculos según el rite y me parece que me salía un vaso de expansión de 16 litros, en cambio usando las tablas de Salvador escoda me da 80, recomendandome 100 litros. Qué puede fallar?

  2. #2
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    274

    Predeterminado

    Para el cálculo del vaso de expansión es necesario conocer la temperatura del fluido, la cantidad del mismo contenido en las conducciones, el coeficiente de dilatación a esa temperatura, la presión de trabajo y la altura manométrica,.....lo que significa que cualquiera de esas cosas te puede estar fallando.
    Un saludo, Paco González.

  3. #3
    marta está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Mensajes
    9

    Predeterminado

    Yo vengo de la rama de la climatización, y bueno, no se si será el caso, pero por regla general los fabricantes que dan tablas y software, lo dan de sus productos y muchas veces lo sobredimensionan, para comprar. No es decir nada malo de ellos, todos lo hariamos, además si sobredimensionas algo como un vaso de expansión, te curas en salud.

  4. #4
    defmaix está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Mensajes
    30

    Predeterminado

    os doy algunos datos:
    Volumen de la instalación: 230 litros,
    temperatura de dilatació del agua (no tengo la del propilenglicol y por tanto puede variar) : unos 80 o 90 grados
    pf=7, pi=2,4

    Volumen depçosito : 12,57 litros

  5. #5
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    274

    Predeterminado

    defmaix, si me das todos los datos que menciono en mi respuesta anterior te diré el volumen total.
    Saludos.

  6. #6
    defmaix está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Mensajes
    30

    Predeterminado

    -temperatura del fluido: para ser precavidos pongamos 90 ºC
    -cantidad del mismo contenido en las conducciones: 230 litros en total
    -el coeficiente de dilatación a esa temperatura: un 4 % (OJO, es la del agua, la del propilenglicol no la sé ni la he encontrado!!!)
    -la presión de trabajo: la presión más baja 6 bar
    -la altura manométrica: unos 14 o 15 metros


    mis cálculos: unos 12,57 litros // en tablas de Salvador Escoda 80, recomendando coger 100 litros

  7. #7
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    274

    Predeterminado

    Hola defmaix, lo prometido es deuda

    con los datos que me diste sale lo siguiente:
    a 2k de presión de trabajo...43 litros
    3k " 20 "
    4k " 16 "
    5k " 12 "
    6k " 11 "
    Un saludo.