Sabéis el coeficiente de dilatación del propilenglicol o tenéis alguna gráfica de ello?, pq estoy calculando el vaso de expansión y no sé si variará mucho.
Por cierto, he hecho los cálculos según el rite y me parece que me salía un vaso de expansión de 16 litros, en cambio usando las tablas de Salvador escoda me da 80, recomendandome 100 litros. Qué puede fallar?
-
- 29/04/2005, 19:59 #2Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 274
Para el cálculo del vaso de expansión es necesario conocer la temperatura del fluido, la cantidad del mismo contenido en las conducciones, el coeficiente de dilatación a esa temperatura, la presión de trabajo y la altura manométrica,.....lo que significa que cualquiera de esas cosas te puede estar fallando.
Un saludo, Paco González.
- 01/05/2005, 23:49 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Mensajes
- 9
Yo vengo de la rama de la climatización, y bueno, no se si será el caso, pero por regla general los fabricantes que dan tablas y software, lo dan de sus productos y muchas veces lo sobredimensionan, para comprar. No es decir nada malo de ellos, todos lo hariamos, además si sobredimensionas algo como un vaso de expansión, te curas en salud.
- 03/05/2005, 09:44 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Mensajes
- 30
os doy algunos datos:
Volumen de la instalación: 230 litros,
temperatura de dilatació del agua (no tengo la del propilenglicol y por tanto puede variar) : unos 80 o 90 grados
pf=7, pi=2,4
Volumen depçosito : 12,57 litros
- 04/05/2005, 18:50 #5Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 274
defmaix, si me das todos los datos que menciono en mi respuesta anterior te diré el volumen total.
Saludos.
- 04/05/2005, 20:30 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Mensajes
- 30
-temperatura del fluido: para ser precavidos pongamos 90 ºC
-cantidad del mismo contenido en las conducciones: 230 litros en total
-el coeficiente de dilatación a esa temperatura: un 4 % (OJO, es la del agua, la del propilenglicol no la sé ni la he encontrado!!!)
-la presión de trabajo: la presión más baja 6 bar
-la altura manométrica: unos 14 o 15 metros
mis cálculos: unos 12,57 litros // en tablas de Salvador Escoda 80, recomendando coger 100 litros
- 06/05/2005, 21:11 #7Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 274
Hola defmaix, lo prometido es deuda
con los datos que me diste sale lo siguiente:
a 2k de presión de trabajo...43 litros
3k " 20 "
4k " 16 "
5k " 12 "
6k " 11 "
Un saludo.