linea de media. Alta o baja tensión?
Buenos días, tengo una línea de media tensión a 20Kv que va desde un centro de transformación a otro centro de transformación ubicado a 200 metros desde el cual se suministra en baja a las viviendas del edificio donde se ubica este último. Dicha línea de media tensión, qué se considera: instalación eléctrica de alta tensión o de baja tensión?
Gracias. Me urge.
Respuesta: linea de media. Alta o baja tensión?
Cita:
Iniciado por
covac
Buenos días, tengo una línea de media tensión a 20Kv que va desde un centro de transformación a otro centro de transformación ubicado a 200 metros desde el cual se suministra en baja a las viviendas del edificio donde se ubica este último. Dicha línea de media tensión, qué se considera: instalación eléctrica de alta tensión o de baja tensión?
Es una línea de alta.
Siempre que se superen los 1000 V (c.a.) es línea de alta tensión.
Respuesta: linea de media. Alta o baja tensión?
Muchas gracias, es lo que pensaba por el valor de la tensión, pero al ir de un CT a otro... ya me entraba la duda. Gracias:icon_biggrin: