Resultados 1 al 3 de 3
- 21/03/2011, 08:45 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2009
- Ubicación
- badajoz
- Mensajes
- 2
CONDICIONES CONTRA INCENDIOS EN SILOS
Hola a todos, tengo una duda respecto a los silos de biomasa. Cual es la resistencia al fuego de las paredes y techos? y la de la puerta de acceso? Normalmente se habla de RF90 pero el CTE dice que las salas de combustibles solidos para calefaccion integradas en edificios son riesgo medio y por tanto RF 120 y ademas precisan de dos puertas de evacuacion ¿? podrian aclarar este asunto?
Gracias
-
- 21/03/2011, 08:55 #2Soporte KWB
- Fecha de ingreso
- mar 2011
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 28
Respuesta: CONDICIONES CONTRA INCENDIOS EN SILOS
Hola Pipas, según el DBSI (Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio) los silos o "Almacenes de combustible sólido para calefacción" se dividen en 2:
Riesgo bajo --> S=<3m2
Riesgo medio --> S>3m2
(Esto es relativamente reciente)
En caso de riesgo bajo las paredes y techos del silo deben ser EI 90 (el antiguo RF90) y si es riesgo medio EI 120
Las puertas de comunicación del silo con el resto del edificio en caso de riesgo bajo serían EI245-C5 y las de riesgo medio 2xEI2 30-C5
Puedes descargar el documento de internet (DBSI-CTE) y echarle un vistazo
- 21/03/2011, 12:03 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2009
- Ubicación
- badajoz
- Mensajes
- 2
Respuesta: CONDICIONES CONTRA INCENDIOS EN SILOS
Muchas gracias por la respuesta. Queda aclarada la duda.
Un saludo