duda en modo verano
mi duda es que si la bomba geotermia en modo verano, si anula el funcionamiento del compresor y lo pasa por algun intercambiador para que el agua se intercambie con el agua de la tierra. ya que si sube a 12ºc o 14ºc, podemos tener usar esa temp para los fancoils.
es de esta manera en modo verano?
-
- 15/02/2011, 11:03 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2007
- Ubicación
- Mundo mundial
- Mensajes
- 177
Respuesta: duda en modo verano
Tienes dos modos de funcionamiento en verano:
-Modo pasivo: Es el que comentas y podrías intercambiar directamente para pasar a fan-coils
-Modo activo: Arranca el compresor y me baja la temperatura del agua del secundario más aún que con intercambio directo.
En el mercado hay diferentes máquinas que incorporan o bien frio activo o frio activo y pasivo, siendo el activo esclavo del pasivo.
Depende de los euros que quieras invertir para que la bomba incorpore unas u otras prestaciones. Es determinante que te estudioes el psicrométrico del vapor de agua para analizar que te conviene mas.