Cumplimiento RITE
Hola,
Una preguntilla. Estoy liado con el cumplimiento del RITE para la caldera de biomasa, y en la ITE 1.3, exigencia de seguridad, se le piden unos requisitos a la caldera que me parecen importantes. ¿Suelen llevar las calderas de biomasa estas medidas de seguridad? O es que ninguna cumple con el RITE.
Me refiero a:
Un dispositivo de interrupción de funcionamiento del sistema de combustión en caso de retroceso de los productos de la combustión o de la llama, mediante depresión de la zona de combustión (entre otros).
Un dispositivo de interrupción de funcionamiento del sistema de combustión, que impide que se alcancen temperaturas superiores a la de diseño, de rearme manual.
Un sistema de eliminación del calor residual de la caldera compuesto por intercambiador de seguridad (u otro).
Válvula de seguridad tarada a 1 bar por encima de la presión de trabajo del generador, con la descarga conducida hasta sumidero.
Saludos!
-
- 08/07/2008, 16:44 #2Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2006
- Ubicación
- MiniHollywood
- Mensajes
- 281
Re: Cumplimiento RITE
Buenas,
He consultado con el departamento técnico del fabrivcante de la caldera, y cumplen lo especificado en el RITE, en algun punto con otro sistema, pero se ve que lo tienen estudiado y adaptado a la normativa, por lo menos en la marca que estamos trabajando.
Saludos.