    Predeterminado Cumplimiento RITE

    Hola,

    Una preguntilla. Estoy liado con el cumplimiento del RITE para la caldera de biomasa, y en la ITE 1.3, exigencia de seguridad, se le piden unos requisitos a la caldera que me parecen importantes. ¿Suelen llevar las calderas de biomasa estas medidas de seguridad? O es que ninguna cumple con el RITE.

    Me refiero a:

    Un dispositivo de interrupción de funcionamiento del sistema de combustión en caso de retroceso de los productos de la combustión o de la llama, mediante depresión de la zona de combustión (entre otros).

    Un dispositivo de interrupción de funcionamiento del sistema de combustión, que impide que se alcancen temperaturas superiores a la de diseño, de rearme manual.

    Un sistema de eliminación del calor residual de la caldera compuesto por intercambiador de seguridad (u otro).

    Válvula de seguridad tarada a 1 bar por encima de la presión de trabajo del generador, con la descarga conducida hasta sumidero.

    Saludos!

  2. #2
    Brann está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    MiniHollywood
    Mensajes
    281

    Predeterminado Re: Cumplimiento RITE

    Buenas,

    He consultado con el departamento técnico del fabrivcante de la caldera, y cumplen lo especificado en el RITE, en algun punto con otro sistema, pero se ve que lo tienen estudiado y adaptado a la normativa, por lo menos en la marca que estamos trabajando.

    Saludos.