Resultados 1 al 13 de 13
  1. #1
    dominguez está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    BADAJOZ
    Mensajes
    19

    Wink presion de agua en caldera

    hola a todos espero podais aclararme una seriede dudas.Me han instalado hace una semana una caldera lasian de 24 kw.Mi vivienda tiene unos 110metros y la instalacion lleva 111 elementos de radiador.Cuando llenaron el circuito de calefaccion lo hicieron a 1,5bares el problema es que cuando esta funcionando la caldera la presion no pasa de los 0,2 bares de presion,es decir ni mediobar y hay 3 radiadores que solo calientan de fprma parcial,.En principio pense que podrian tener aire pro todos llevan purgadores automaticos y los he gopeado(tal como me dijo el instalador) por si existiese alguna burbuja pero el problema no se soluciona.Podria ser debido a que hay poca presion en circuito.Saludos.

  2. #2
    c02-cero está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    56

    Predeterminado

    Para empezar, con esa presión no debes ponerla en marcha.
    ¿Te hicieron la prueba de estanqueidad de la red de tuberías? Y ¿con los radiadores puestos también te la hicieron?
    Posiblemente tengas una fuga por algún sitio.
    También puede ser que la instalación no este bien purgada,
    Pon la instalación en 2 bar. y pon en marcha la bomba de recirculación sola y a purgar radiadores,
    mira también la velocidad que tienes puesta en la bomba

  3. #3
    curiosidades está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    4

    Predeterminado

    hola todos hasta ahora no he intervernido en ninguen tema, simplemente me e limitado a observar.ante la duda que expone aqui su solución seria: primero llenar el circuito con la válvula de llenado, segundo cerrar todos lo radiadores expecto el último de la instalación y abrir progresibamente uno a uno según se vayan calentando.

  4. #4
    emisioncero está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    296

    Predeterminado

    1- Llena la instalacion con 2 bares cierra la valvula de llenado automatico si la tienes.
    2- Arranca la instalacion y haz lo que te dice curiosidades, cada vez q abras un radiaros purgalo, baja a la sala de calderas ve la presion, si bajo de 2 vuelvele a meter 2, y asi hasta el radiador mas cercano a la caldera.
    Si con 24 kw no se calientan 111 elementos que son unos 12 kw tienes un gran problema.
    3- la instalacion en frio esta a 1,5 bar??, si es asi en caliente una vez purgado bien el circuito, cosa que tiene que hacer el instalador y el que te hace la puesta en marcha despues de hacer la prueba de presion, la presion debe mantenerse o como mucho subir 0,1 bar, supongo q harian una prueba de calor en la instalacion, preguntale que resultados sacaron,en ella tendrian q anotar la presion, temp ida y temp retorno, asi como tiempo de puesta a regimen y temperaturas exteriores e interiores.

  5. #5
    ESOTIS está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    45

    Predeterminado

    Tabién es posible que tengas el manómetro en la aspiración de la bomba y al arrancar te baje algo, pero no tanto.

  6. #6
    dominguez está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    BADAJOZ
    Mensajes
    19

    Predeterminado presion caldera

    Os agradezco vuestros consejos, de momento he contactado con el instalador para que me explique el porque del problema y lo solucione.En cuanto a los controles de instalacion que comenta emision cero, que yo sepa, no hicieron ninguno de ellos.Aprovecho tambien y abuso de vuestra buena voluntad para comentaros otras dudas.La instalacion tiene tres termostastos uno que marca la temperatura y presion del cuerpo de caldera, otro que mide la temperatura de salida del agua y un termostato ambiente que tengo en la vivienda.Segun el manual de la caldera se debe programar la salida del agua a mas de 60 grados.Mi duda es la siguiente, existe una diferencia de temperatura entre lo que marca el termostato de cuerpo de caldera y el de salida de temperatura de agua de unos 20 grados (mas en el cuerpo caldera) la bomba comienza a circular cuando el termostato de temperatura de salida marca 40 y el termostato cuerpo 60.Es correcto este parametro de funcionamiento o deberia marcar el termostato de salida de agua 60 grados para evitar problemas de condensacion( la caldera se para automaticamente cuando llega a 95).O es el termostato del cuerpo de caldera el que debo tener en cuenta.Con termostato de salida de agua a 40 llega bien a la temperatura del termostato ambiente de la vivienda programado a 21 -22 grados.En cuanto a la regulación de la potencia de la caldera el manual tiene unos parametros segun el combustible utilizado y se realiza utilizando los tiempos de parada y marcha del sinfin alimentador.El instalador me aconsejo ponerla siempre a la minima potencia, pero yo tengo mis dudas.Que me aconsejais ponerla a la minima potencia o ponerla a la potencia requerida por la vivienda siempre(unos 10kw). o bien una vez alcanzada la temperatura deseada bajar el rango de potencia (cuando el termostato de la vivienda llega a la temperatura deseada la caldera se para y entra en modo de reposo hasta que vuelve a bajar la temperatura).Se que son muchas preguntas y que es un poco enrevesado, pero agradeceria vuestra ayuda.Saludos

  7. #7
    emisioncero está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    296

    Predeterminado

    - Una diferencia de 20 ºC entre cuerpo de caldera e ida es demasiada, una vez comienza a circular el agua ese termometro de ida no se pone a 60ºC al cabo de 1 minurto?? si no es asi, hay un problema en algo.

    - Debes tener tener tb retorno a caldera por encima d 55ºc si no t metieron elevador de retorno q t lo metan.

    - Parar una caldera a 95ºC es muy alto cuando trabajas con combustible solido muy muy alto, parala a 80 - 85 ºC.

    - Eso debe decirlo el instalor, el servicio tecnio o el fabricante del equipo, pero lo normal es trabajar a potencia de emisores como minimo, debes regular tb la alimentacion de aire para una combustion correcta combustible y comburente deben ir lo mas estequimetricamente posible.

    Esa instalacion esta sin calibrar, hay q regularla, solo esta conectada, asi no esta bien.

  8. #8
    Avatar de Igor Kasatkin
    Igor Kasatkin está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Rusia
    Mensajes
    392

    Predeterminado

    Cita Iniciado por dominguez Ver mensaje
    hay 3 radiadores que solo calientan de fprma parcial,.
    Tengo tal sentido que el sistema de la calefacción es desequilibrado.

    Cita Iniciado por dominguez Ver mensaje
    Cuando llenaron el circuito de calefaccion lo hicieron a 1,5bares el problema es que cuando esta funcionando la caldera la presion no pasa de los 0,2 bares de presion,es decir ni mediobar
    Después de la puesta en marcha la caldera, la presión baja con 1,5 bar hasta 0,2 bar en seguida? Funciona en este momento la válvula de la seguridad? Puede el problema en el sistema del relleno (deja pasar la válvula del lleno) o el problema con el vaso de expansión.

    Un saludo.

  9. #9
    dominguez está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    BADAJOZ
    Mensajes
    19

    Predeterminado valvula termostatica

    Para evitar posibles problemas por falta de temperatura del agua de retorno bastaria con la instalacion de una valvula termostatica tipo tm50

  10. #10
    curiosidades está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    4

    Predeterminado

    referente a lo que dice dominguez de las válvulas termostáticas: si la ponemos en el ida no conseguimos que tenga mas temperatura al retorno, lo que tendriamos que obsevar es si el circuito hidraulico esta bien echo lo que tendriamos es que autocompensar la instalación para que todos los radiadores calienten por igual porque esa instalacion de 111 elementos y una caldera de 24 kw debe de ir perfectamente.porque 111 elementos por 140 kcal por elemtos son 18 kw, luego vamos sobrado.
    un saludo

  11. #11
    dominguez está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    BADAJOZ
    Mensajes
    19

    Predeterminado

    Me referia a la posibilidad de colocar la valvula en el retorno para evitar que entre mas fria de 55 en la caldera.

  12. #12
    dominguez está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    BADAJOZ
    Mensajes
    19

    Wink

    Me referia a la posibilidad de colacar la valvula en el retorno para evitar que entre agua en la caldera a menos de 55 grados.Creo que este tipo de valvula permite esa aplicacion.

  13. #13
    emisioncero está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    296

    Predeterminado

    Vamos a ver, con respecto al equilibrado del circuito, supongo que el instalador daria las vueltas oportunas a los detentores, si no lo hizo q lo haga eso es muy importante.

    Otra cosa, q no se le ocurriese hacer una monotubo con 5 o 6 radiadores

    No he visto la instalacion, pero si en frio tiene 1,5 bar y al calentar cae esa presion no debe ser problema de vaso, si este esta roto solo caeria una vez hasta llenarse y despues a l calentar subiria la presion.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47