Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    pradera está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    114

    Predeterminado Dimensionamiento de una instalación

    Buenas a todos, soy nuevo aquí y estoy interresado como técnico en el tema de la bioamsa, pero me surgen varias dudas al culacular el dimensinamiento, tanto de la caldera como de la instalación. No se is alguien me podría aclarar alguans dudas que tengo:
    - Se dice que para dimensionar una caldera son aproximadamente unos 10Kw-100m2 cuando es con suloe radiante, ¿es este dato correcto?, y si es para radiadores, y si además tiene ACS. Existe aglún programa de cálculo para biomasa?
    - Otra duda me surge con el depósito de inercia, dicen que es recomendable ponerlo para funcionamiento con suelo radiante, pero ¿como se dimensiona su capacidad?, unos fabricantes dicen que sobre los 20l x Kw de la caldera y otros que 4 o 5 l x Kw, la verdad es que es muchísima diferencia.

    Gracias a todo el que me pueda aclarar o indicar donde se puede obtener esta información.

  2. #2
    Franchu1975 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    24

    Predeterminado Cursos especializados

    Me llegó un comunicado la semana pasada de cursos de instalación y dimensionado de calderas de biomasa organizados por una empresa que se llama Nova Energia. Llamé y tomaron mis datos para el próximo curso en mi localidad. He oido que los cursos que organiza esta gente estan bastante bien. Que sepa son los únicos cursos en este sector que se hacen en nuestro país. Si alguien sabe de otros. Lo agradecería. Para más información www.novaenergia.org

  3. #3
    pradera está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    114

    Predeterminado

    Gracias por tu inforamción ,investigaré a ver si me pilla alún curso cerca.

    a parte de lainformación que pueda dar cada fabricante, como ya os digo un fabricante me dice que se calcual el depósito de inercia de 4 a 5 l x Kw y otor que a 20 l x Kw.

    ¿sabe alguien de donde salen esos números?
    hay alguna fórmula en la que influya la potencia, condiciones climáticas del entorno, n1 de ctos de suelo, ?
    ¿existe alguna norma UNE o en el Rite pone algo?

    Gracias.

  4. #4
    Franchu1975 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    24

    Predeterminado Cálculo depósito de inercia

    Cálculo depósito inercia de acuerdo con la norma europea EN303/5:

    VSP = 15*TB*QN*(1-0,3*QH/Qmin)

    VSP Volume of the buffer storage (l)

    TB Combustion time (h)

    QN Nominal thermal capacity of the biomass heating boiler (kW)

    QH Heating load of the building (kW)

    Qmin Minimum thermal capacity of the boimass heating boiler (kW)

    Depósito de inercia:

    Tiempo de combustión: 2 h (tiempo necesario para que se queme lo que hay en el quemador)

    Potencia nominal caldera: 100 kW

    Potencia mínima caldera: 30 kW

    Carga térmica del edificio: 70 kW

    Volumen mínimo necesario = 15*2*100*(1-0,3*80/30) = 600 litros (clavadito)

  5. #5
    pradera está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    114

    Predeterminado

    Muchas gracias por tu información, supongo que todos esos datos que se indican dependerá de la caldera y los dará el fabricante.
    A groso modo con este cálculo sale a 6l x Kw.
    En algún sitio he leido que si el volumen del depósito de inercia es inferior a 300l no merece la pena ponerlo, entonces en la mayoría de las viviendas unifamiliares con suelo radiante y potencias de 20-25Kw (según la cuenta anterior) nos da +/-150l. ¿se debería poner?, y si no se pone ¿donde se desecha todo el calor residual cuando tenemos la vivienda ya caliente pero queda combustuble en el quemador?.

    Gracias de nuevo por la información.

  6. #6
    jete está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    8

    Predeterminado Respuesta: Dimensionamiento de una instalación

    mas vale tarde que nunca!

    ojo, en el ejemplo hay un error, en lugar de contar 70 kW de carga termica se contan 80 kW. Si son 70 kW el volumen es de 900 lts, mas proximo al factor x10 que recomiendan algunos fabricantes.

    Carga térmica del edificio: 70 kW

    Volumen mínimo necesario = 15*2*100*(1-0,3*80/30) = 600 litros (clavadito)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47