Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    empire está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2024
    Mensajes
    16

    Predeterminado Problema estufa Ferlux Ikaro

    Buenas, tengo un problema con mi estufa Ferlux Ikaro.
    La estufa funciona bien hasta alcanzar la temperatura de consigna, y una vez entra en modulación, debería ponerse en potencia 1, según tpar, flujo aire 260 (lo hace), para lo cual la velocidad ventilador combustión deberia ser 1450 ( se queda en 600, el cual es el valor minimo para ese parámetro, no puede ser mas bajo). Y el tiempo del sinfín debería ser 2 seg cada 10. Y en cambio va subiendo hasta 5 o más seg cada 10, con lo cual la temperatura se dispara cuando debería estar modulando...
    Antes no lo hacía, ha empezado de repente a no modular pese a que en el display pone mod.

    Gracias

  2. #2
    torpe está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    931

    Predeterminado Re: Problema estufa Ferlux Ikaro

    Si la electrónica es Tiemme, el flujo te fija tanto la velocidad del extractor como la velocidad del sinfin Tp16 A24.
    Hablas de 2 segundos cada 10 y 5 cada 10, creo que no funciona así, como creo que funciona es que si fijas 10 es el tiempo total, en otras palabras si tienes 2 y 10, para mí significa que funciona 2 y está parada 8, y si es 5 funciona 5 y se para 5.
    La potencia de modulación es una potencia con una programación totalmente independiente que puede ser la 1 más baja que la 1 u otra porque es totalmente independiente.

    Resumiendo el problema para mí es como te da un flujo de 260, con esa velocidad del extractor y del sinfin y la estufa está modulando pero con esos parámetros que indicas.

  3. #3
    empire está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2024
    Mensajes
    16

    Predeterminado Re: Problema estufa Ferlux Ikaro

    Si, la electrónica es Tiemme, y lo del tiempo del sinfín es como dices, me habría explicado mal.
    Según los parámetros cuando entra en mod debería funcionar a potencia 1, y lo hace porque el flujo que establece es de la potencia 1, pero para ello baja la velocidad del extractor al mínimo y aumenta el tiempo del sinfín... Con lo cual la temperatura de humos y de la habitación siguen subiendo pese a estar en modulación. Es una cosa que antes no hacía, cuando entraba en mod se bajaba mucho la llama y ahora en cambio aumenta casi al nivel de cuando está a potencia máxima.... No entiendo a que se puede deber este repentino cambio de comportamiento.

  4. #4
    torpe está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    931

    Predeterminado Re: Problema estufa Ferlux Ikaro

    Si piensas que cuando entra en mod debería funcionar a potencia 1 , será así aunque yo no piense lo mismo para mí por ejemplo el flujo en potencia 1 es Fl22 y para modulación es Fl30 pero es sólo mi opinión.

  5. #5
    empire está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2024
    Mensajes
    16

    Predeterminado Re: Problema estufa Ferlux Ikaro

    Si, eso es. Pero en el caso de mi estufa el parámetro FL22 y FL30 son iguales, 260.
    Y el C11 duración del sin fin en modulación es 3,5 y se me está subiendo a más de 6.
    Otro parámetro es el A06 que está en 0, lo cual significa que en modulación utilice la potencia 1.
    El flujo con el aparato apagado ahora me está dando sobre 250
    Sospecho que tengo exceso de tiro, pero no estoy seguro. En el manual pone que a unos metros de chimenea se debe aumenta el diámetro de 80 a 100 y el instalador no lo hizo diciéndome que había hablado con la casa y le habían dicho que no era necesario...
    Última edición por empire; 29/03/2025 a las 15:49




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47