Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    LJSO está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2021
    Mensajes
    3

    Predeterminado Parámetros CANADIAN 16C

    Buenos días.
    Estoy intentando ajustar los parámetros de una Canadian 16C y me está dando problemas de Alarma Fallo de presión.
    He probado las distintas alternativas del foro y seguimos con lo mismo. La chimenea de salida de humos es vertical de 5 metros.
    Alguien tiene la estufa en funcionamiento y puede pasar los parametros para hacer una comparativa?
    Gracias de antemano.

  2. #2
    MANU54 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    huesca
    Mensajes
    35

    Predeterminado Re: Parámetros CANADIAN 16C

    A mi me pasaba y prove mucho parámetros al final se resolvió limpiando con una brocha la sonda que está justo en la estufa la salida donde se conecta el primer tramo de la chimenea.

  3. #3
    Carabela está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    En España
    Mensajes
    431

    Predeterminado Re: Parámetros CANADIAN 16C

    LJSO, ¿en qué zona vives?