Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 48
  1. #1
    garba1957 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2022
    Mensajes
    36

    Predeterminado TEMPERATURA HUMOS

    Hola amigos,

    Lo primero que quiero es dar las gracias ante todos a Vitin, que es un máquina, y me ha ayudado a cambiar parámetros en mi hidroestufa, de manera que ahora tengo la temperatura que quería.

    Bueno, Vitín me comentó que un parámetro muy importante es la temperatura de humos, así que he mirado el manual y he visto que dice para mínimo la temperatura de gases debe ser de 83 grados y normal a 146, eso es lo que dice el fabricante.

    He visto en el panel de control que tengo ahora mismo y es de 226 grados, con temperatura de agua a 68, presión a 2767 y velocidad ventilador a 1800.

    Por lo que me comentaba Vitín estoy tirando dinero por la chimenea. Seguro que me ayudará con esto, pero lo comento con el resto por si alguien tiene el mismo problema o por si alguien lo ha resuelto anteriormente.

    Un saludo

  2. #2
    torpe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    811

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Has visto el mensaje privado que te envié., y efectivamente como te dice vitín con esa temperatura de humos estás tirando dinero por la chimenea,

  3. #3
    garba1957 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2022
    Mensajes
    36

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Si vi el mensaje, y te contesté, dime si no te llegó y te lo vuelvo a enviar, por privado.

    ¿Sabes que parámetros puedo probar a tocar para arreglar lo de los humos?

  4. #4
    torpe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    811

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    No me llegó el mensaje privado, vuelvemelo a mandar por favor y cuando lo reciba te contesto mediante mensaje privado.

    Hay un parámetro que no me cuadra y es la presión del agua, no se en que unidades te lo estará midiendo, y si tienes posibilidad de medirla en otro manómetro, pero si la presión está en milibares la presión creo que debería estar en los 1500 milibares, la misma que en las calderas de gas 1,5.
    bares.

    Comprueba que estando fría la presion es más o menos la misma aunque un poco más baja.

    En cuanto a porque tienes la temperatura de humos tan alta, sin estar muy alta la temperatura de humos, puede haber distintos factores.

    Lo que está claro es que la potencia que está generando esa estufa no la está transfiendo al agua, y por lo tanto se te tiene que ir por la chimenea.

    Consúltalo con vitin que creo que tuvo un problema con el intercambiador que lo tenía sucio.

    La otra forma de bajar la temperatura de humos es bajarla la potencia, es decir quemar menos pellets, prueba manteniendo pulsado el botón de la temperatura no sé si es el de subir o bajar y posiblemente te aparecerá en uno pellets y en otro vent, en el que ponga pellet verás que lo puedes subir o bajar desde +7 a -7, bajalo por ejemplo a -3 y ves el comportamiento

  5. #5
    garba1957 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2022
    Mensajes
    36

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Muchas gracias por contestar.

    Te vuelvo a enviar el privado.

    Acabo de mirar la presión, ahora está apagada, y tiene 1965, lo que sigue siendo muy alta, al menos en mi opinión, pues la caldera de gasoil la tiene a 1 bar, lo que entiendo son 1000 mlb. En el manómetro marca 1,5 bares, que si me encaja, pues es lo que dice el manual como presión de trabajo.

    He probado a bajar la potencia, la carga de pellets, la ventilación, en fin todo lo que un novato como yo puede hacer, la temperatura de humos baja, nunca menos de 170 grados, con cualquier cambio, entiendo que debido a que se está regulando con el nuevo parámetro, pero luego sube y vuelve a unos 220 grados, siempre fuera del rango marcado por fabricante.

    Tengo preguntado a Vitin por privado, pero supongo que tendrá líos varios y no me ha podido contestar, espero que pronto tenga un momento.

  6. #6
    torpe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    811

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Si tienes manómetro a 1,5 esa es la presión no le des más vueltas y olvidate de los 2767 esa es mi opinión.

    Si bajas la carga de pellets estás bajando la potencia a la potencia seleccionada, en otras palabras si a la potencia 4 en un momento decides bajar la carga de pellets a -7,eso significa que la nueva potencia 4 es inferior a la primitiva potencia 4, lo que ocurre que cuando bajas a -7 los pellets, se lo estás bajando en todas las potencias..

  7. #7
    garba1957 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2022
    Mensajes
    36

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Gracias por tu ayuda, pero.....
    Intento convencerme de lo que dices, pero no me cuadra, me explico:
    - La presión de 1,5 en el manómetro es, como me pediste, la que tiene en frío. Cuando se calienta, como en este momento, el manómetro sube a 2,5.
    - Las presiones en mlb son las que da el display, no el manómetro. En frío tenía 1965, ahora, a 53 grados, aún no ha subido a 65, marca 2564. Adjunto foto del panel y de la chimenea
    - Como te decía ya he probado, tanto en menú de usuario, que es donde indicas, como en los parámetros técnicos, donde se hace potencia a potencia, reducir los pellets, aumentar los pellets, bajar el flujo del ventilador, subir el flujo del ventilador, en fin todas las combinaciones que se me han ocurrido y alguna más. El resultado es siempre el mismo, bajada momentánea de la temperatura y subida en pocos minutos. Ahora he desconectado el 95% de la chimenea, es decir he dejado solo 60 o 70 cms de tubo, que es el aislado, para ver si fuera del tiro, pero por ahora marca lo mismo, así que me temo que por ahí no van los tiros tampoco. Esperemos que Vitin tenga alguna de sus soluciones mágicas.
    - Con respecto al reseteo a fábrica, al menos en mi estufa, hay un menú (Recuperación Parámetros), dentro del menú técnico. Cuando se ejecuta da un mensaje de que es un proceso irreversible, por lo tanto asumo que realmente es el reseteo y te avisa por ello. He intentado resetear, tanto en parado, como en marcha, pero en ambos casos me da un mensaje que dice Transferencia no conseguido
    Un saludoTEMPERATURA HUMOS-20220209_190348_hdr-1-.jpgTEMPERATURA HUMOS-20220208_134121_hdr-1-.jpg

  8. #8
    torpe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    811

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Te había entendido mal pensaba que el 1,5 más o menos te lo daba tanto en frío como en caliente, pero en caliente por lo que me dices te sube tanto el manómetro como el display.

    También hablas de que tienes una caldera de gasoil, todas las calderas de gasoil, de gas o hidroestufas, llevan lo que llaman un vaso de expansión que básicamente es un recipiente metálico que en su interior lleva un globo con aire y por fuera lleva una válvula de aire como las ruedas de los coches y tiene una conexión al circuito de agua..

    La presión del globo debe ser 1,5, si se pincha el globo o el globo está practicamente desinflado te pasa lo que te está pasando.

    Cual es el funcionamiento del vaso de expansión, cuando se calienta el agua aumenta de volumen si no te funciona el vaso te ocurre lo que dices, si funciona el vaso se comprime el globo y la presión no sube casi nada.

    No sé lo que te dirá vitin pero si no le echas combustible la temperatura de humos te tiene que bajar y si prácticamente sin caida de pellets te continúa saliendo a más de 200º y te calienta la casa has logrado un milagro, Calentar la casa sin consumir pellets.

    El flujo del extractor te va a afectar relativamente poco y afecta a que la combustión de los pellets sea completa.

    Por otra parte no entiendo que compartiendo el circuito hidráulico la caldera de gasolil este a 1 y la hidroestufa a 1,5. o la caldera de gasoil calienta unos radiadores y la de pellets otros distintos.

  9. #9
    garba1957 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2022
    Mensajes
    36

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Mil gracias, ahora si me encaja. Mañana, en frío, comprobaré la presión del vaso de expansión, no lo había pensado.

    Ja, ja, ja, si consigo calentar sin combustible te aviso, aunque creo que está un poco chungo.

    Perdona, no me expliqué correctamente. No tengo conectados los circuítos de diesel y pellets, de echo lo que hice fue un bypass en la caldera diesel, aislándola del circuíto y ahora solo la uso para el agua caliente, pues gasta que ni te cuento. Ahora la calefacción es solo con los pellets, en un circuíto independiente.

    Mañana te cuento el tema del vaso de expansión, gracias.

  10. #10
    Avatar de BioEfusion
    BioEfusion está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2014
    Ubicación
    SALAMANCA
    Mensajes
    1.865
    Entradas de blog
    5

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Buenas Noches.
    Me entretiene un poco leeros, y como el ser humano le damos vueltas y vueltas a los asuntos tratando de encontrar un problema que quiza no tenemos.
    ¿Por que sucede esto?, porque comparamos siempre con lo que otros tienen, sin pensar quiza que nosotros tenemos algo diferente.

    Explicare un poco el tema de los humos, porque el tema de la presion me parece un debate insignificante, si hay mucha variacion de frio a caliente, que sin duda tiene que haberla ya que al aumentar la temperatura del agua esta aumenta dentro del espacio donde esta, y como resultado aumenta la presion dentro de la instalacion, seguramente los grandes diferenciales se deben a un escaso vaso de expansion, osea que es muy pequeño, y presupongo que sera una termoestufa y suelen tener 8,10 litros como mucho, cuando minimo una instalacion de calefaccion deberia de tener 25 litros.

    Cuando la caldera comienza a funcionar la temperatura de los humos va subiendo poco a poco, esto hace que todos los conductos se vayan calentando, tambien la chimenea y como resultado a mayor temperatura, mayor velocidad dentro de estos conductos tenemos, es por eso que se recomiendan estabilizadores de tiro, para que esto nunca afecte al rendimiento de nuestra caldera o termoestufa, manteniendo siempre unos parametros de tiro ideales.

    Pero aun asi, la temperatura que indicas para una caldera de agua es descomunal, si fuera para una de aire podriamos justificarlo.
    Lo primero que miraria seria donde esta ubicada la sonda de humos, la gran mayoria de estas estan en el extractor de humos, practicamente en la salida de la caldera, y practicamente todos hablamos de temperatura de humos en la salida de la caldera. Sin embargo hay fabricantes que no miden la temperatura de humos en esta zona, sino que en otros pasos de humos intermedios, al fin y al cabo la temperatura de humos para el fabricante sirve para determinar en que proceso se encuentra la maquina en este momento.

    Yo he montado maquinas que insertaban la sonda en la caja de humos y esta alcanzaba en ocasiones 400 ºC, sin embargo en la salida de humos estaba en temperaturas muy normales como 100 ºC.

    Por eso lo mejor que se puede hacer es determinar de lo que realmente estamos hablando, para lo cual aconsejo medir la temperatura de humos a los 20 cm de la salida de la caldera, o si tenemos doble pared, justo en la chimenea de simple pared, y ver en maxima potencia que temperatura de humos tenemos.

    Lo habitual es que este en maxima potencia entre 100 a 150 ºC, depende de la caldera, pero tambien he de indicar que hay calderas con tubuladores verticales, que tienen la salida en la parte superior de la caldera, que inevitablemente la temperatura de humos se dispara a los 180 ºC o mas, pero no significaria esto que es una mala caldera y que tiene mal rendimiento, cuando la caldera esta casi en 77 ºC, sin combustion practicamente saldrian los humos a esta temperatura, por lo que cuando en el hogar se alcanzan 700 ºC cuando pasan por los tubuladores se reducen a los 180 ºC, o 200 ºC en este caso en particular tiene una explicacion.

    Pero si tenemos 2 pasos de humos con extractor de humos en la parte inferior, y la temperatura de humos supera los 170 ºC, hay algo que esta mal, o la construccion del producto, o esta sucia, si no es nada de estos 2 puntos, recomendaria quiza poner algun tipo de retenedor en los tubos dentro de la caldera, seguramente esto afectara en que la temperatura de humos se reduzca, o incluso puede que tengas mal ajustada la maquina con esceso de aire.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat

  11. #11
    garba1957 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2022
    Mensajes
    36

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Hola Antonio,

    Gracias por tu contestación, no hay nada mejor que hable el que sabe, aunque por supuesto valoro, y mucho, los consejos que los otros foreros me han dado, que me han ayudado a conseguir la temperatura del agua que quería. Las palabras de un experto rápidamente dan luz, y a mi me han aclarado muchas cosas.

    Adjunto foto con lo que, mirando el diseño de la placa, deduzco lo que es la sonda de humos, que como se ve, está a la salida del ventilador, justo al principio de la chimenea.

    Como puede apreciarse la chimenea es de doble capa desde la salida de humos, por lo tanto no puedo medir la temperatura más que del exterior, no la del tubo interno. Tocando con la mano, en el exterior a un par de metros desde la salida, no se aguanta el calor que desprende, no tengo manera de medirlo, pero desde luego está muyyyyy caliente.

    La hidroestufa la compré de segunda mano y la limpieza, posiblemente mal hecha, la hice yo, pues estoy bajo mínimos de pasta. Lo que hice fue limpiar lo que he visto por Internet, es decir la cámara de combustión, los cajones, también el cajón inferior, el que hay que desatornillar, que estaba completamente lleno de restos. No he podido limpiar demasiado bien los colectores que están encima del cuerpo de estufa, que asumía son los que calientan el aire que sale a la estancia y que dicho aire sale a tope de calor, tanto es así que tengo puesto el ventilador a 0. No tiene los típicos tiradores que he visto tienen otras estufas, que supongo tendrán un escobillón de alambre, por lo tanto la limpieza la hice con un estropajo de aluminio atado a un alambre, y que salió un montón de hollín.

    No se si con esto te doy una idea de como está la instalación, cualquier aclaración estaré encantado de facilitártela.

    Muchas gracias por tus aclaraciones y ayuda.

    Un saludo.
    TEMPERATURA HUMOS-20220210_090448_hdr.jpg

  12. #12
    torpe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    811

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Siempre he dicho que cuando hablan los profesionales que saben los demás a escuchar y aprender, y en este caso has tenido la suerte de que te haya contestado Antonio Fuentes que por los comentarios que le visto en este foro, son de una persona que sabe, con experiencia y sentido común, y su empresa a la que sólo le he hecho una compra de un valor insignificante, de unos productos difíciles de conseguir en los que creo que habrá costado más los gastos de gestión que el propio beneficio, empresa para mí totalmente aconsejable.

    Si Antonio no piensa lo contrario y dado que el comportamiento en principio de la caldera de gasoil y la hidroestufa (si la temperatura del agua es similar), yo comprobaría la capacidad del vaso de expansión de la caldera de gasoil y de la hidroestufa y si fuesen similares y en la de gasoil no has tenido problema, en principio en la hidroestufa con ese tamaño tampoco.

    Resumiendo el problema de la presión del agua creo que es del vaso de expansión bien por fallo en el existente o por una capacidad reducida del mismo.

    Como me gusta aprender de los que saben se me ha presentado una duda y es que reducir la velocidad de los humos, reducir el caudal de aire implica una bajada de su temperatura.

    Pensando únicamente en un balance energético, yo pensaba que el caudal de aire de combustión tenía más o menos el siguiente comportamiento, se quema con defecto de o2, se produce una combustión incompleta y no se obtiene toda su energía, se va incrementando el 02 hasta que se logra la combustión total, se incrementa el 02 la combustión continúa siendo total pero esa energía hay que distribuirla entre más masa de aire con lo que la temperatura del aire es menor.

    Pero claro no había tenido en cuenta el rendimiento del intercambiador, eso supone ¿que como está menos tiempo la masa de aire en el intercambiador no es capaz de extraerla su energía?.

    En definitiva cual es la razón porque un incremento de la velocidad de humos incrementa la temperatura de salida de humos.

    Estamos hablando que la temperatura de humos la estamos tomando a la entrada de la chimenea.

    Y por último una pregunta que no tiene nada que ver con este tema, tengo una estufa china que la sonda de humos tiene un conector especial, y se me ha estropeado y como no encontraba el repuesto he puesto una sonda tiemme, la pregunta es tiene dos cables negros uno con una leyenda en blanco me supongo que será como en los alimentadores la raya blanca positivo el negro total negativo, funcionar está funcionando por ahora, ventajas de los chinos no utilizar el negro y el rojo.

    El problema es que he tenido que reutilizar el mismo conector que también es chino, chino y obviamente en la placa china no viene cuál es el + y el -
    Última edición por torpe; 10/02/2022 a las 12:20 Razón: conector

  13. #13
    garba1957 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2022
    Mensajes
    36

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Hola de nuevo,

    Acabo de comprobar la presión del vaso de expansión y estaba en 2,2, cuando el fabricante dice que debe ser 1,5. He sacado aire y la he dejado en 1,5, espero que eso vaya bien ahora.

    Sigo a la espera de conclusiones sobre la alta temperatura de humos.

    Tu lógica sobre el flujo de aire a mi me cuadra, pero obviamente no soy el más adecuado para opinar.

    Lo que dices de la sonda, hasta donde puedo imaginar, ojo que es sin con conocimiento, a mi me da que si funciona es que está bien instalada, pero insisto que no soy quien para opinar.

  14. #14
    torpe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    811

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    La realidad te va a decir si con eso del vaso de expansión has resuelto el primer problema.

    Las teorías sirven para explicar unos hechos, pero cuando la realidad no las confirman son pura literatura, si Antonio dice lo que dice no dudes que esa es la realidad y si nos lo explica lo entenderemos.

    Yo no he dicho que tu sonda de humos esté mal instalada, me estaba refiendo a una mía, que estando fría la estufa marcaba 160º, y que el código de colores de los cables es diferente si miras el código por así decirlo chino o americano, ya que son contradictorios, y como Antonio conoce mucho de estufas si sabía cual era el positivo el negro con linea blanca o el negro total.

    Como te decía en tu primer post yo no se casi nada de estufas y de hidroestufas todavía menos es decir nada, por eso allí te dije que el que te podía ayudar era Vitín, que había intervenido, obviamente con muchos menos conocimientos que Antonio.

  15. #15
    garba1957 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2022
    Mensajes
    36

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Como bien dices, ni un milímetro de duda sobre lo que diga Antonio, y de Vitín tampoco, y ni se me ocurre dudar de lo que digas tú, ya he repetido varias veces que soy completamente nuevo, así no soy quién para dudar de los que tenéis experiencia.

    Perdona, no me expliqué, no me refería a mi sonda, que siempre he asumido que está donde y como debe estar, pues la puso el fabricante. El comentario que hacía es con respecto a la tuya, que dices es china, pero que funciona y yo me limité a decir, sin saberlo, que si funciona debe estar bien instalada.

  16. #16
    torpe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    811

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    En los temas de estufas y calderas de pellets puedes dudar muchísimo, porque como te dije se muy poco, pero lo importante al final te sube a los 2,5 o se te queda en 1,8

  17. #17
    Avatar de BioEfusion
    BioEfusion está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2014
    Ubicación
    SALAMANCA
    Mensajes
    1.865
    Entradas de blog
    5

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Como me gusta aprender de los que saben se me ha presentado una duda y es que reducir la velocidad de los humos, reducir el caudal de aire implica una bajada de su temperatura.

    Pensando únicamente en un balance energético, yo pensaba que el caudal de aire de combustión tenía más o menos el siguiente comportamiento, se quema con defecto de o2, se produce una combustión incompleta y no se obtiene toda su energía, se va incrementando el 02 hasta que se logra la combustión total, se incrementa el 02 la combustión continúa siendo total pero esa energía hay que distribuirla entre más masa de aire con lo que la temperatura del aire es menor.

    Pero claro no había tenido en cuenta el rendimiento del intercambiador, eso supone ¿que como está menos tiempo la masa de aire en el intercambiador no es capaz de extraerla su energía?.

    En definitiva cual es la razón porque un incremento de la velocidad de humos incrementa la temperatura de salida de humos.

    Estamos hablando que la temperatura de humos la estamos tomando a la entrada de la chimenea.
    Asi es, una mayor velocidad del paso del aire a traves de la caldera se traduce en una mayor temperatura de humos.

    Hay varios hilos en este foro tratando el tema de pasos de humos en las calderas de biomasa, recuerdo una discusion un poco acalorada con un señor que comentaba patento una caldera que en la salida de humos practicamente salia a temperatura ambiente.

    Se le indico que esto era una locura, ya que la condensacion dentro de la caldera tendria que ser brutal, pero el le daba mucho mas importancia al tema de rendimiento que a otros factores tambien muy importantes.

    Que quiero indicar con esto, que una buena caldera es aquella que con los minimos pasos de humos es capaz de sacar por la chimenea una temperatura entre 80 ºC y 120 ºC, es evidente que todo esto esta muy relacionado con la potencia de la combustion, no es lo mismo una caldera de 25 kw, que una caldera de 10 kw, o la caldera de 25 kw, trabajando a minima potencia.

    Que influye para que la temperatura de humos se muy elevada, principalmente 2 cuestiones, la limpieza de los pasos de humos, y la velocidad con la que pasan estos gases a traves de estos pasos de humos. Por lo tanto como indique, cuando tenemos calderas con salidas de humos tan elevadas, sucede un poco lo de la pescadilla que se muerde la cola, aumenta la temperatura dentro de nuestra chimenea y esto provoca que esta chimenea aumente su velocidad del paso de los gases dentro de ella, ya que es el proceso natural, todo lo que esta caliente tiende a ascender, y chimenea muy caliente mas rapido asciende esta temperatura dentro de la chimenea.

    Por eso en las calderas de leña que son las que tienen temperaturas de humos altas, siempre casi se obliga a colocar un estabilizador de tiro, para que la chimenea no afecte a la combustion, este aparato abre como un agujero por decirlo de algun modo en la chimenea de tal modo que cuando hay un esceso de tiro comienza a chupar de dentro del habitaculo donde esta ubicada la caldera, pero no chupa de la caldera ejerciendo un esceso de entrada de oxigeno y mayores combustiones, en el caso de la leña como tenemos todo el combustible dentro de la caldera pues tendria de donde alimentarse.

    En el caso de la caldera de pellet, lo que ocurre es que si no esta instalado este sistema de estabilizador de tiro, el esceso de temperatura de la chimenea obligara a que el aire pase mas rapidamente a traves de la caldera, y como hay una mayor velocidad, esto influye en que no sea capaz de tener un intercambio de calor razonable, entre la temperatura de los gases y el agua dentro de la caldera.

    Es por eso que las calderas que tienen dos pasos de humos y extractor en la parte inferior, como es el caso que tenemos en este hilo, la temperatura de humos deberia de ser mas baja a la fuerza, ya que en la parte inferior de la caldera tenemos el retorno de los radiadores, y sin duda este agua entra a una temperatura baja, unos 50 ºC, por lo que al ser tan baja, el intercambio deberia de ser mucho mayor, reduciendo la temperatura de humos.

    ¿Porque tu caldera no tiene una temperatura de humos adecuada?, es cierto que algunos fabricantes ya avisan que sus productos tienen una temperatura de humos incluso de 240 ºC, y aunque como comente dependiendo del sistema constructivo de la maquina pudiera ser algo razonable, en el tipo de calderas que estamos hablando, en termocalderas, me parece algo fuera de toda logica, pero el cliente final no suele prestar mucha atencion a estos temas.

    Entonces ¿cual es la diferencia entre aquellas termocalderas que logran sacar la temperatura de humos a unos 120 ºC y la que tengo yo que se sube hasta 200 ºC? Pues la manera en como estan construidas. Algunos fabricantes cuando observan que esto sucede con un producto en particular, le incorporan retenedores, que son como unos muelles dentro de los tubos, (hay que tener en cuenta que algunos ni siquiera incorporan tubos, sino simplemente pasos de humos tal cual), pero es lo mas habitual poner tubos, estos pueden ser algo mas cortos de lo que deberia, por lo que de nuevo influye en que la temperatura salga mucho mas alta, a veces el que los tubos tengan 10 cm, mas es suficiente.

    Pero claro colocar estos retenedores obliga a un sistema de agitado de estos y la colocacion de una palanca, algo que va encareciendo el producto. Todavia puede ocurrir que la temperatura de humos siga siendo alta con estos retenedores, porque la superficie de intercambio es muy reducida, y por lo tanto no existe la suficiente superfice para que se produzca un intercambio apropiado.

    Como conclusion, podrias conseguir disminuir la temperatura de humos colocando un estabilizador de tiro, y si no tienen retenedores con la colocacion de estos, pero esto obligaria a un mayor mantenimiento, por lo que practicamente es mejor descartar esta opcion. Reducir la potencia de la caldera tambien hara que esta temperatura de humos disminuya, pero habra que ver si la potencia resultante es suficiente para calentar la vivienda de manera apropiada.

    Tambien he de indicar que en ocasiones nos obsesionamos con la temperatura de humos, pensando que rebajando esta conseguiremos mejores rendimientos, pero como la maquina no esta bien parida, no tendra buen rendimiento ni en potencia maxima ni en la minima, y reduciendo mucho la potencia, nos encontramos que al final del dia hemos consumido mas pellet que el dia anterior cuando funciono a maxima potencia.

    Suelo poner un ejemplo para eso, cogemos una caja de cerilla, y voy encendiendo una a una y coloco la mano encima de la llama a unos 5 cm, sin duda podriamos encender toda la caja y nuestra mano no se quemaria. Ahora en vez de una cerilla encendemos 10 cerillas de la vez, la temperatura de esta llama es tal que no podemos mantener la mano en la misma posicion. Pues algo parecido ocurrira en la caldera, si la llama es tan baja que no es capaz de calentar bien el agua, puede estar todo el dia gastanto pellet, pero no consiguiendo el objetivo que es calentar el agua que va a los radiadores, que son los que aportan el calor a la vivienda. Tan solo llamas tan reducidas, deberian ser para tratar que la maquina no se apague, y mantener la temperatura del agua a una temperatura que de verdad sea apropiada para los radiadores.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat

  18. #18
    garba1957 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2022
    Mensajes
    36

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Muy buenas
    Pues la presión ha quedado resuelta. Dejé el vaso a 1,5 bares y en funcionamiento no sube más que a 1,8 por lo que creo que ahí termina el tema.
    Gracias por tu ayuda

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Antonio la lección magistral es impresionante, se ve claramente que no solo eres un gran profesional, es que además estás enamorado de tu profesión, cosa que para mi, haga uno lo que haga, creo que es lo más importante, pues así es como se hacen las cosas bien. Mil gracias por esas explicaciones.

    Probaré hoy a bajar la velocidad del ventilador de combustión, para ver si eso consigue bajar la temperatura de humos.

    Perdonar olvidé comentaros que la superficie que pretendo calentar es de unos 125 m2, en dos plantas, la baja la caliento solo con la propia estufa y queda perfecta, y la de arriba con los radiadores, así que espero que una estufa de 21,4 KW no tenga problemas de ningún tipo.

    No estoy obsesionado con que la chimenea esté caliente, eso de verdad que me da igual, mi preocupación es por el consumo, pues es la razón por la que compré la hidroestufa. Como bien decía torpe no voy a conseguir calentar la casa sin consumo de pellet, aunque si lo consigo sería la leche, ja, ja, ja. El problema es que estoy sin un duro y llevo de baja prácticamente 2 años, con el puto covid persistente, así que los ingresos están bajo mínimos, tengo que ahorrar como sea.

    Bueno no quiero compartir penas, que de esas tenemos todos muchas, pero es que viendo las especificaciones del fabricante, que quiero pensar sean correctas y no engañe, pues veo que la temperatura de humos es de 83 a 146, mientras que la mía está por encima de los 200. Por lo que comentáis esa alta temperatura es signo de gasto excesivo.
    Por otro lado el consumo de pellets, según fabricante, debe estar entre los 0,8 y 5 kilos, a mi, en potencia automática, es decir que regula la propia estufa, me consume un saco cada 8 horas, no pasando de 65 grados, temperatura del agua a radiadores. No veo que este consumo sea malo, pero entonces no entiendo lo de la temperatura de gases.

    En fin, que no quiero ser pesado, ni aburriros con el tema, es solo que soy una persona curiosa y me gusta entender lo que pasa a mi alrededor, no solo con esto, es un jodido vicio que tengo con todo, quiero saber, y saber, y saber, perdón si os hago que sea pesado.

    Grcias a todos por vuestros consejos, os aseguro que los valoro, TODOS, muchísimo, y en particular los de Antonio, pues donde esté un maestro es donde siempre hay que tomar nota.

    Un cordial saludo

  19. #19
    torpe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    811

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Antonio como siempre es un placer leer tus explicaciones, claras, concisas y al grano, y como siempre ayudando de una forma altuista, esto me reafirma mi opinión, las teorías que no se confirman son pura literatura, y cuando habla alguien que sabe mucho de algo escuchar y aprender.

    Por la hora que has contestado 2 de la mañana me supongo que continúais trabajando 35 horas a la semana incluído los descansos, o sea que experiencia y trabajo no te falta.

    Una pregunta la temperatura de salida de humos tomada a la salida del extractor, por los mismos motivos de condensación, en una estufa de pellets no debería ser menor de 70 u 80º.

    En cuanto a tu caso concreto presión del agua primer problema resuelto y en cuanto a la temperatura del agua (la tienes a la salida del intercambiador) en el otro hilo había leído que la velocidad de del agua la habías puesto mínimo, aunque yo de hidroestufas no se nada y solo por probar yo elevaría su velocidad ya que personalmente huyo de los extremos máximo y mínimo y vería el resultado

  20. #20
    Vitin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2020
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    128

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Buenas foreros , la verdad que es un lujo leer a Antonio , una persona que realmente sabe de lo que esta hablando y encima pierde el tiempo
    Decirte garba que estabas al limite de que te saltara alarma de presión en el circuito , lo tienes ajustado a 2800 que será 2.8 bares ,.Quitarle aire al vaso de expansión no creo que sea la solución aunque si que te va hacer el apaño , a veces, esas subidas de presión son debidas a posible aire en el circuito o que tengas pinchado el vaso de expansión . El vaso de expansión lleva una carga predeterminada que te lo pone en la pegatina que lleva , puede oscilar entre 0,6 a 1 bar todo depende del modelo y tienes que tener en cuenta que una cosa es la presión del circuito y otra es la presión del vaso de expansión . para ajustarlo bien tendrías que abrir la válvula de seguridad que te tiene que ir al desague dejar el circuito a 0 de presión y luego mirar la presión que tienes en el vaso de expansión .
    Luego es lo que dice Antonio vemos fantasmas donde no os hay , a mi me pasa lo mismo .
    Si ahora tienes una buena combustión , el agua de los radiadores se te calienta a la temperatura que tu elijas y la instancia donde tienes colocada la hidroestufa te la calienta poco mas vas a poder hacer , ya la tienes operativa al 90 % . Bajar al final los consumos es como si le estuvieras quitando kw de potencia .El fabricante ya te dice cuales son los rangos de consumo
    Un saludo

  21. #21
    garba1957 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2022
    Mensajes
    36

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    ¡¡¡¡ Joder Vitin que bien te explicas, así da gusto !!!!
    Claro y cristalino. Voy a vaciar el circuito, a comprobar el vaso, y a dejar de marear la perdiz.

    El tema de la temperatura de humos lo voy a olvidar, imagino que si gasto más será mínimo, así que asunto arreglado.

    Coincido, Antonio además de ser un sabio de esto es que dedica su tiempo y esfuerzo a echar un cable, cosa que el 99% de profesionales no hacen, así que solo tengo que decir: Aúpa maestro

    Mil gracias a todos, sois lo más.

  22. #22
    torpe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    811

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Vitin me alegro de coincidir de nuevo en un hilo de este foro, pero discrepo de tu interpretación del comportamiento del vaso de expansión y todo es teoría porque no tengo ninguna hidroestufa, mi humilde opinión del comportamiento del vaso de expansión está basado únicamente en la mecánica de fluídos y fundamentalmente en la ley de Boyle y es la siguiente,

    Supongamos que la temperatura del agua está a temperatura ambiente.

    Si la presión del agua es 1 y la presión del vaso es 2,2, significa que el globo del vaso está totalmente expandido, y segundo que no actuará hasta que la presión del agua no supere los 2.2.

    Si la presión del agua es 1, y vamos sacando aire del vaso de expansión siempre que mantengamos la presión del agua a 1, la presión del vaso no bajará nunca de 1 hasta que se desinfle por completo,

    Como bien dices para tarar un vaso de expansión es necesario que la presión del agua sea inferior a la presión de tarado, y lo ideal es que la presión del agua sea 0.

    Por lo tanto quitarle aire si creo que es la solución.

    Y mi teoría sobre la alta temperatura de los humos fuera de los límites que dice la empresa constructora, es que el intercambiador no es capaz de extraer toda la energía, cuál es la causa es otra cuestión.

  23. #23
    garba1957 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2022
    Mensajes
    36

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Señores alucino con vosotros y vuestros conocimientos, me quito el sombrero.

    Por mi parte deciros que he hecho lo que dije, vacié el circuito, comprobé el vaso, que seguía estando alto, y lo dejé en 1,3, aunque el fabricante dice que la presión de trabajo es 1,5 pues lo dejé un poco más bajo.

    Ahora tengo la estufa funcionando, y parece que todo va bien, así que más tarde os diré como concluye.

    Lo que efectivamente va igual es la temperatura de gases, lo cual me parece lógico, pues a mi torpe entender no he tocado nada para que cambie. Ahora la tengo en potencia 5, en vez de automático, que se pone a 6, así quiero ver si baja algo la temperatura, tanto de gases, como del agua. Ya os contaré.

    Un saludo

  24. #24
    torpe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    811

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Para comprobar mi teoría, puedes hacer lo siguiente con la presión del agua a 1,5, mide la presión del vaso y te debe de dar 1,5 no 1,3.

    Si es así eso significa que si la presión del agua fuese 1,3 cuando se caliente se te iría a 1,6 pero si la presión del agua es 1,5 cuando se caliente te va a subir a los 1,8 actuales.

    Entonces cual es la diferencia de tener tarado el vaso de expansión a 1 y no a 1,5, si el comportamiento aparente es el mismo, que si lo tienes tarado a 1 el vaso de expansión ya se encuentra algo comprimido antes de empezar a actuar, en definitiva bajas la capacidad virtual del vaso.

    Como bien te dice Vitín la presión del vaso no es la presión del agua recomendada por el fabricante y el tarado lo debes de hacer a la presión que figura en el vaso, segun Vitín de 0,6 a 1


    Sólo por probar si has puesto al mínimo la circulación del agua yo la subiría un poco a ver que comportamiento tiene la hidroestufa, ya que a lo mejor mejoras el comportamiento del intercambiador.
    Última edición por torpe; 12/02/2022 a las 21:23 Razón: prseion del vaso

  25. #25
    garba1957 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2022
    Mensajes
    36

    Predeterminado Re: TEMPERATURA HUMOS

    Pues no puedo tomar presión del vaso, ya que no tiene etiqueta o dato de cualquier tipo. Mañana, en frío lo pondré a 1.

    Datos tomados ahora mismo:
    Presión vaso 1,8
    Temperatura gases 218
    Temperatura agua 62
    Presión agua 2159
    Velocidad ventilador 1720

    Voy a subir la velocidad de la bomba y os cuento.

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47