    Predeterminado regular CO en caldera de Biomasa

    Hola . Me llamo Alberto. Soy instalador. tengo una caldera Firefox de pellets de 10 kw de potencia. Le hejmos hecho el mantenimiento anual con limpieza profunda de intercambiadores, chimenea, quemador, ventiladores, etc. Está dando 700 ppm de CO. ¿Cómo puedo reducir esto a unos valores aceptables? Muchas gracias

  2. #2
    torpe está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    811

    Predeterminado Re: regular CO en caldera de Biomasa

    Por lo que parece el que te de un índice elevado de CO, significa una combustiòn pobre en O2, luego tienes que incrementar el aporte de O2, en otras palabras más aire proporcional, más velocidad de ventilador de humos o menos pellets

  3. #3
    torpe está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    811

    Predeterminado Re: regular CO en caldera de Biomasa

    Se me olvidaba por obvio habrás comprobado que la istalación de los conductos de evacuación de humos estén limpios obre todo en al parte final, no vaya a se que tengas algo extraño, nidos etc

  4. #4
    AlbertoAnbar está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: regular CO en caldera de Biomasa

    Cita Iniciado por torpe Ver mensaje
    Se me olvidaba por obvio habrás comprobado que la istalación de los conductos de evacuación de humos estén limpios obre todo en al parte final, no vaya a se que tengas algo extraño, nidos etc
    Hola. Gracias por la respuesta. Intentaré reducir la cantidad de pellets que entra porque todo lo demás creo que está bien.
    Un saludo

  5. #5
    torpe está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    811

    Predeterminado Re: regular CO en caldera de Biomasa

    Me supongo que también habrás comprobado la estanqueidad de la cámara de combustión, sobre todo la junta de la puerta, porque en el caso de que no tenga estanqueidad se puede dar la paradoja de que tengas un alto índice de CO y O2 a la vez en los humos