Hola, he comprado la lara 12 de marca kalor, funcionaba de maravilla hast que han venido 2 veces los técnicos a configurarla, la primera vez que han venido, se han ido y la caldera quemaba al toque por los lados y por arriba, incluso la pantalla estaba herviendo.
Los llame y vino otro técnico, la reconfiguro, la llama esta bien, tira hacia arriba fuerte pero no calienta como calientaba antes, le cuesta mucho más, antes el aire del ventilador salía herviendo, ahora sale caliente, pero no quema.
Se que la contraseña de los ajustes técnicos es A9, pero me pierdo en el menú, si lo doy a ajustes de fábrica me salen muchas configuraciones y no me aclaro, alguien me podría ayudar?
Muchas gracias
Enviado desde mi FIG-LX1 mediante Tapatalk
-
- 17/11/2019, 11:10 #2Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2019
- Ubicación
- Granada
- Mensajes
- 33
Re: Configurar kalor Lara 12kw
Hola, en el foro hay un hilo en el que se habla de parámetros, no se muy bien si te servirán para tu estufa, pero hay mucha información interesante.
- 20/11/2019, 21:11 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2019
- Ubicación
- ourense
- Mensajes
- 4
- 21/11/2019, 20:37 #4Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- Tineo (Asturias)
- Mensajes
- 657
Re: Configurar kalor Lara 12kw
Mira si te valen estos que hay en mi firma,pincha donde pone parámetros,pero si te valen no los pongas como están ahí,tienes que ir probando poco a poco hasta que veas que va bien.
Ah se me olvidaba que muchos técnicos o que dicen serlo no tienen ni puta idea de lo que es una estufa de peles y se de lo que hablo,pero cobrar si saben.
Ojo que se que en este foro hay buenos sat.