Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    tbgs está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2018
    Ubicación
    Salamanca
    Mensajes
    15

    Predeterminado problema con valvula anticondensación??..

    Buenos días.

    Tengo una Lasian Bioself 18 conectada a 11 radiadores, que en total hacen 97 elementos. Todo en una sola planta, aunque la caldera está instalada en la planta de abajo.
    Yo creo que la caldera, calentar, calienta de lujo, le pongo la temperatura de consigna a 70º y empieza a calentar hasta mas o menos 50-55º que enciende la bomba para enviar agua caliente a los radiadores. La caldera se estabiliza en 65-68º, nunca llega a 70º. "supongo que por el retorno".
    Para el envío a los radiadores, le tengo puesta una Valvula anticondensación Potermic V3 creo que es.. tarada a 55º. En el bypass, después de leer todo lo indicado en el foro por varios foreros, he puesto una llave de cierre. También he visto lo del aire, pero, mis radiadores son autopurgadores, y los he comprobado todos que no tengan aire.

    Bien, el tema es. Los radiadores mas cercanos, calientan echando leches, mucho.. pero , los mas alejados.. tardan la vida en coger temperatura.
    ayer 3 horas para que TODOS los radiadores estén bien calientes. 3!!, cuando con la caldera de Gas, eso no pasa.
    No he probado a quitar la válvula Anticondensados, aunque el servicio técnico me ha dicho que lo pruebe, pero .. vaya. solo por no andar quitando y poniendo..
    Es normal 3 horas para ello? .. puede ser que la válvula no esté haciendo bien su trabajo?. No creo que la bomba de la caldera de pellets, no tenga la suficiente potencia para mover todo el circuito, la de gas, que era una Saunier Duval normalita de 24kw, muy simple pero efectiva, movia todo.

    Otra cosa.. he modificado los redentores de los radiadors, he quitado caudal a los primeros para que se mueven a los últimos. Estaban todos abiertos, y aunque el tema mejora un poco, no del todo parece ser.
    Muchas gracias de antemano

  2. #2
    juanrom está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    619

    Predeterminado Re: problema con valvula anticondensación??..

    No quites la válvula anticondensados,lo que tienes que hacer con paciencia y poco a poco es ir cerrando un cuarto de vuelta los detentores de los radiadores que te calientan bien, esto lo vas haciendo cada media hora de funcionamiento, de todas maneras si ves que tarda en funcionar probablemente tengas que subir algo la temperatura de consigna a 73ºC para que empiece a modular más alto y le de tiempo a calentar los retornos. Un saludo

  3. #3
    tbgs está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2018
    Ubicación
    Salamanca
    Mensajes
    15

    Predeterminado Re: problema con valvula anticondensación??..

    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    No quites la válvula anticondensados,lo que tienes que hacer con paciencia y poco a poco es ir cerrando un cuarto de vuelta los detentores de los radiadores que te calientan bien, esto lo vas haciendo cada media hora de funcionamiento, de todas maneras si ves que tarda en funcionar probablemente tengas que subir algo la temperatura de consigna a 73ºC para que empiece a modular más alto y le de tiempo a calentar los retornos. Un saludo
    Muchisimas gracias.. no .. no la quito, no quiero cargarme la caldera antes de tiempo.. jijij.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.496

    Predeterminado Re: problema con valvula anticondensación??..

    Hola, si con la de gas te funciona bien, es decir todos se calientan por igual, entonces el problema puede ser otro:

    1 la forma es que se ha conectado la caldera al sistema no es correcta
    2 la válvula cierra mucho y usa mucho fluido para el retorno por lo que sale a calefacción es poco (esto se puede corroborar viendo el novel de potencia de trabajo, es decir si está al mínimo todo el rato, es porque no está saliendo todo el calor que debería).

    Puedes intentar compensar la instalación como te dicen pero una caldera que se precie con control de activación de bomba podría ir a radiadores sin válvula.
    Saludos.

  5. #5
    tbgs está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2018
    Ubicación
    Salamanca
    Mensajes
    15

    Predeterminado Re: problema con valvula anticondensación??..

    Cita Iniciado por SAT Windhager Ver mensaje
    Hola, si con la de gas te funciona bien, es decir todos se calientan por igual, entonces el problema puede ser otro:

    1 la forma es que se ha conectado la caldera al sistema no es correcta
    2 la válvula cierra mucho y usa mucho fluido para el retorno por lo que sale a calefacción es poco (esto se puede corroborar viendo el novel de potencia de trabajo, es decir si está al mínimo todo el rato, es porque no está saliendo todo el calor que debería).

    Puedes intentar compensar la instalación como te dicen pero una caldera que se precie con control de activación de bomba podría ir a radiadores sin válvula.
    Saludos.
    Muchas gracias por contstar.

    La caldera, solo empieza a mover el agua a partir de lo 55º.
    el tema es que el Colector de agua, cuando está el GAS puesto, llega el agua de Arriba al centro del colector.
    Pero.. con pellet, le llega del lado lateral, que es para conectar a otra planta. .. igual el problema podría venir por ahí, aunque es cierto, que con el GAS calientan mas los mas alejados, pero.. no calientan tan bien como los que estan mas cercanos..
    podría ser un problema de aire??.. y no estén bien purgados?.. pues.. también podria ser así..
    ayer la caldera a 70º.. ahí estaba todo el rato.. y no calentaban bien, "había movido un redentor de uno de los radiadores que calentaban en exceso",y quizás ayer se desajusto..
    hoy, he puesto la caldera atrabajar, y en hora y media.. estaban los radiadores como ayer día 12 6 horas funcionando.. con lo cual, nose que habrá pasado
    creo que no voy a tocar mas la instalación de momento.. a ver como avanza el tema. y.. según vea, si unos día va bien y otros mal "el tema radiadores", me planteo el quitar la válvula para probar como funciona sin ella..
    si funciona mejor sin ella que con ella, entonces, me plantearé adelantar la instalación de un DI. Sino, si funciona igual.. pues.. está claro que tengo mal la instalación.

  6. #6
    juanrom está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    619

    Predeterminado Re: problema con valvula anticondensación??..

    Buenas tardes tbgs, sigue probando y cerrando poco a poco los detentores de los radiadores que te calienten bien y sube dos o tres grados la temperatura del agua de la caldera. El problema que le veo a esa instalación es que la caldera se pone a modular debido a la válvula anticondensados. Otra cosa que podrías hacer es comentarle al que te reguló la caldera que te retrase el delta t para la modulación de potencia según temperatura, si tu caldera lo permite.En estos casos nosotros solemos colocar válvulas con apertura a 50ºC. Un saludo y suerte.

  7. #7
    tbgs está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2018
    Ubicación
    Salamanca
    Mensajes
    15

    Predeterminado Re: problema con valvula anticondensación??..

    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    Buenas tardes tbgs, sigue probando y cerrando poco a poco los detentores de los radiadores que te calienten bien y sube dos o tres grados la temperatura del agua de la caldera. El problema que le veo a esa instalación es que la caldera se pone a modular debido a la válvula anticondensados. Otra cosa que podrías hacer es comentarle al que te reguló la caldera que te retrase el delta t para la modulación de potencia según temperatura, si tu caldera lo permite.En estos casos nosotros solemos colocar válvulas con apertura a 50ºC. Un saludo y suerte.
    Muchísimas gracias

    He estado jugando con la instalación, y por lo menos, ahora parece que tira bastante mejor
    he jugado con los radiadores, con la llave bypass y parece que ahora, por lo menos, ya va genial. "o eso creo"
    Subí la temperatura a 72º, estaba en 70, no llega nunca a 72, que haya visto, se queda en 69,68-70.. supongo que por la mezcla del retorno que le llega. supungo que a esa temperatura.. no modulará mucho..estoy comprobando que en ese tiempo está consumiendo mas o menos 1 saco de pellet.. es decir, mas o mens 3.7kg /h supongo que si la dejo funcionando mas tiempo, pues menos consumirá pero claro.. no tiene sentido. Con 21º me llegan de sobra para estar bien.

  8. #8
    juanrom está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    619

    Predeterminado Re: problema con valvula anticondensación??..

    Sigue probando, lo que tienes que conseguir con el termostato de ambiente es la temperatura que quieres y si la caldera está bien regulada parará y encenderá hasta conseguir dicha temperatura. Vas bien.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47