Alarma térmica al iniciar el funcionamiento
Muy buenas : tengo una Palazzetti Rosella de 9 KW , hasta hace unos días funcionaba de maravilla. Tiene hecha la limpieza anual las horas a cero y todo listo para un trabajo óptimo . Como donde yo vivo, es como si estuviésemos en Marzo, tengo que encenderla unas horas todos los días. Aquí viene el tema : al iniciar el encendido, no se escucha la cída de pellets, y a los pocos segundos, salta la alarma térmica (esta alarma es la que controla entre otras la temperatura del depósito de pellets) , evidentemente, la alarma no se activa por la temperatura, puesto que la estufa aun no comenzó a funcionar ; reseteo esta alarma y automáticamente la estufa comienza con una limpieza final, finalizada esta, pulso ON y la estufa comienza a funcionar normalmente alimentando los pellets y continuando sin ningún problema todo el proceso. El relé térmico que lleva en la parte trasera, está activado. Estará estropeado este? Si alguien le ocurrió esto o algo parecido, le ruego me diga si lo solucionó.Gracias
-
-
Re: Alarma térmica al iniciar el funcionamiento
Es el fluxostato, limpia las tomas donde van los tubos de silicona transparente
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
- 17/06/2019, 17:41 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2013
- Ubicación
- montañas ourensanas
- Mensajes
- 20
Re: Alarma térmica al iniciar el funcionamiento
Muchas gracias por tu respuesta, Antonio, pero el caso es que no tengo ni idea que es lo que me dices y donde se encuentra.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Para Antonio Fuentes. Yo he limpiado la sonda que va dentro del la salida de humos. estaba sucia y la estufa ya funciona correctamente. Esto es lo que tú me indicabas?