    Predeterminado Fallo depresion

    Hola me da falló depresion la estufa, esta todo revisado lo que si e observado es que al encenderlo cuando pone cargando pellets el sin fin no anda
    Puede ser fallo de carga pellets

  2. #2
    XANO está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    España
    Mensajes
    144

    Predeterminado Re: Fallo depresion

    El sinfín no funciona porque el presostato se lo impide ya que está en error.
    Tienes suciedad en alguna parte de la estufa o chimenea.

  3. #3
    Angelito28 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    granada
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Fallo depresion

    Puente presostato y sige fallo, es una flumenfire coralla 6,5kw
    La desconecte de los tubos de chimenea, limpie donde va ventilador extractor de humos y limpie tornillo tubo pvc transparente del presostato
    Ya no se que mas puede estar sucio o atorado
    Cualquier ayuda, gracias

  4. #4
    gueitore está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    jaen
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Fallo depresion

    Comprueba sensor termico que está en la tolva de pellet, con el polímetro te debe dar continuidad sino esta mal y el sinfin no anda .Luego comentas si se ha solucionado.saludos