Caldera de leña ETA-SH 30
Buenas,
mi intención es contar mi experiencia con dicha caldera e intentar responder cualquier pregunta referente al tema. Os explico mi situación:
A principios de 2013 empezó la obra de la que es mi casa y la de mi hermana, una bifamiliar de 3 plantas y 460m2 en total. Está ubicada en un pueblo de la llanada alavesa a 540m de altitud, con una Tª media anual de 11ºC.
Como yo he sido el contratista y promotor de la obra, y me he ayudado mucho por foros como este, quiero ayudar ahora a la gente que está en mi misma situación.
La caldera de leña que elegí fue ETA-SH30, Austriaca. Esta, además de quemar leña, tiene opción de incorporarle un modulo para que queme pellets. Decir que yo solo quemo leña.
El aislamiento de la casa es:
1.Mamposteria 15cm
2. Ladrillo de 4cm
3. Rastrel de 2cm
4. Lana de roca 8cm
5. Rastrel de 2cm
6. Aislamiento HControl reflex+ de Actis 0,1cm
7.Camara de aire 2cm
8. Macheton
9. Yeso
En el tejado en cambio, dos tipos de panel de lana de roca, uno encima de otro:
6 cm de lana de roca de alta densidad
8,5 cm de lana de roca de doble densidad
La calefacción es toda por suelo radiante en los 400m2 que tiene de superficie útil, los otros 60 son de garaje. Es aislamiento de debajo del suelo radiante son planchas de tetones de poliestireno de 25mm de espesor.
La casa adosada, esta dividida en 6 zonas de calefacción diferentes, una por cada planta, con sus 6 termostatos. Para esto tengo 6 grupos de impulsión con bomba y mezcladora de agua, los cuales son controlados por la caldera.
Datos de la sala de calderas:
Potencia caldera: 30Kw
Volumen deposito inercia: 2200l.
Volumen deposito ACS con serpentín: 300l.
Datos reales de consumo:
Tipo de leña: Roble
Humedad leña: 14%
Metros cuadrados calefactados a 23ºC de 16:00 a 23:00*: 130m2 (Salones, cocinas, baños, pasillos)
Metros cuadrados calefactados a 21ºC a las 22:00** :35m2 (Habitación+baño)
Metros cuadrados calefactados a 18ºC a las 22:00 :35m2 (Habitación+baño)
Agua caliente sanitaria para 4 adultos y un bebe.
Consumo leña 35 días: 1100 Kg
Tª media exterior 35 días: 4,2ºC
En los días de Tª media en torno a los 0ºC, 1 carga por día, 38Kg.
En los días de Tª media en torno a los 8ºC, 1 carga por 1,5 dias.
En meses de verano 1 carga completa para cada 8-9 días de agua caliente sanitaria.
El metodo de ACS es acumulador de 300l. con serpentín.
*Quiero decir que de 16:00 a 23:00 en esas estancias estoy a esa Tª. La calefacción la tengo programada desde las 11:30 de la mañana
**Quiero decir que a la hora que voy a la habitación, las 22:00 está a 21ºC. La calefacción la tengo programada desde las 17:30.
Con estos datos os dejo de momento.
Según vayan surgiendo dudas o preguntas, iré ampliando la información.
Un saludo,
Iker
-
- 21/12/2021, 22:16 #2Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2021
- Mensajes
- 2
Re: Caldera de leña ETA-SH 30
aupa iker.
que tal vas con esta caldera?
despues de unos años de experiencia, la recomendarias?
- 21/12/2021, 22:28 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2014
- Ubicación
- Burgelu (Araba)
- Mensajes
- 11
Re: Caldera de leña ETA-SH 30
Buenas, sin duda que si que la recomendaría. De momento no le he hecho nada de nada, limpieza a fondo una vez al año. Cualquier duda me pegas un toque 616639745
Un saludo!
- 22/12/2021, 13:57 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2021
- Mensajes
- 15
Re: Caldera de leña ETA-SH 30
¿Estas calderas de leña son ruidosas o molestas para poner en una cocina?
- 23/12/2021, 10:40 #5Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2014
- Ubicación
- Burgelu (Araba)
- Mensajes
- 11
Re: Caldera de leña ETA-SH 30
No tiene mucho sentido poner esta caldera en la cocina. Ruido mete poco, se oye el ventilador, pero como mucho está encendida 4 o 5 horas al día, que es lo que le cuesta quemar una carga. Con una carga tienes para calentar todo el día la casa, a no ser de que tengas 300 m2.