Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    Avatar de robbie
    robbie está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2014
    Mensajes
    67

    Predeterminado Circuitos independientes

    Hola
    Vereis tengo una duda, cuando me instalaron la termoestufa mo me pusieron valvula de tres vías, con lo cual el depósito de acs esta conectado como un radiador más pero con una válvula de dos vías, mi duda es: si pongo la valvula de tres vías cuando haya demanda de ACS el circuito de calefacción permanece cerrado no? Entonces cuando deje de pedir ACS y no haya demanda de calefaccion, como actúa la termoestufa si la temperatura del agua subirá en el circuito hasta que la termoestufa pare del todo? Seguro que es muy sencillo pero no alcanzo a resolverlo.
    Gracias.

  2. #2
    Avatar de MET MANN - Jaume
    MET MANN - Jaume está desconectado SAT MET MANN
    Fecha de ingreso
    oct 2014
    Mensajes
    136

    Predeterminado Re: Circuitos independientes

    Buenos días Robbie
    Pásame tu mail en privado y te pasaré las intrucciones correspondientes.
    Saludos


    www.metmann.com

  3. #3
    Fecha de ingreso
    oct 2014
    Ubicación
    Mora (Toledo)
    Mensajes
    251

    Predeterminado Re: Circuitos independientes

    Buenos días robbie.
    El funcionamiento de la estufa va a ser el mismo que hasta ahora. Si actualmente cuando corta el termostato la estufa te entra en potencia mínima y se queda así, va a hacer lo mismo, si la tienes puesta que se apague después de x tiempo, se apagara.

    Lo único que difiere es que ahora solo calientas el ACS cuando estas calentando la casa. Y con la de 3 vías discriminas que quieres calentar y aunque no haga falta calefacción, la estufa calentaría el ACS.



    http://www.coalcerenovables.com

    Pasión por la biomasa.

  4. #4
    Avatar de BioEfusion
    BioEfusion está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2014
    Ubicación
    SALAMANCA
    Mensajes
    1.865
    Entradas de blog
    5

    Predeterminado Re: Circuitos independientes

    Vamos a ver.
    La valvula de tres vias solo actuara cuando el ACS necesite temperatura, por lo tanto lo unico que controla la electrovalvula es un termostato de contacto en el termo de acs.
    Cuando actue la electrovalvula con un rele o un micro en serie con el termostato de temperatura de la vivienda hara que la termoestufa se encienda y si lo esta ya calentara.
    Cuando ya no demande temperatura el ACS, la electrovalvula entra en resposo y calienta el circuito de calefacciñon si el termostato ambiente demanda calor a la vivienda.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat

  5. #5
    Avatar de robbie
    robbie está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2014
    Mensajes
    67

    Predeterminado Re: Circuitos independientes

    Creo no me entendéis, si la termoestufa esta encendida y en marcha , y de repente ni hay demanda de ACS ni calefaccion ya se que se apagará despues de dos minutos de stanbye que tiene como mínimo fijado, o bien el tiempo que yo le ponga.
    Mi pregunta es: si ambos circuitos estan cerrados que pasa en esos minutos que todavía sigue encendida? El agua sigue calentandose no? Como actúa la termoestufa en ese ascenso de temperatura? .
    Gracias.

  6. #6
    Avatar de BioEfusion
    BioEfusion está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2014
    Ubicación
    SALAMANCA
    Mensajes
    1.865
    Entradas de blog
    5

    Predeterminado Re: Circuitos independientes

    Sigue calentando el circuito de calefacción
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat

  7. #7
    Avatar de robbie
    robbie está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2014
    Mensajes
    67

    Predeterminado Re: Circuitos independientes

    Ok entendido, pensaba que la valvula tres vias cerraba ambos circuitos.
    Gracias




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47